有一锅炉循环系统:选用25吨,50米扬程的泵两台,两台泵运行时,为什么打出去的压力会不一样?一个是3.5公斤,一个是4.0公斤,两台泵换一个位置也还是一样。
有一锅炉循环系统:选用25吨,50米扬程的泵两台,两台泵运行时,为什么打出去的压力会不一样?一个是3.5公斤,一个是4.0公斤,两台泵换一个位置也还是一样。
2楼
查管路及管件内部是否有局部堵塞.
是否对称安装.
回复
3楼
都检查过了,没问题啊!出水是向上的,一个直弯,一个三通,直弯连接的水泵出水压力低于三通连接的水泵。
回复
4楼
急!急!!急!!!~
回复
5楼
可能是管道压损不一样。
回复
6楼
想帮忙啊,没有绑匪上
回复
7楼
直弯和三通的压力损失不一样?
回复
8楼
应该是管道过细的原因,直角端出水充满管道后没有流体空间给三通端出水造成三通端憋压,如果可以的话重新考虑一下管道设计尺寸,或单台启动试一下状况如何!