锅炉循环水泵运行有压差,怎么回事?
hmkun2006
hmkun2006 Lv.2
2008年12月13日 20:29:24
来自于水处理
只看楼主

有一锅炉循环系统:选用25吨,50米扬程的泵两台,两台泵运行时,为什么打出去的压力会不一样?一个是3.5公斤,一个是4.0公斤,两台泵换一个位置也还是一样。

有一锅炉循环系统:选用25吨,50米扬程的泵两台,两台泵运行时,为什么打出去的压力会不一样?一个是3.5公斤,一个是4.0公斤,两台泵换一个位置也还是一样。
免费打赏
造杯水
2008年12月14日 09:35:02
2楼
查管路及管件内部是否有局部堵塞.
是否对称安装.
回复
hmkun2006
2008年12月14日 19:54:58
3楼
都检查过了,没问题啊!出水是向上的,一个直弯,一个三通,直弯连接的水泵出水压力低于三通连接的水泵。
回复
hmkun2006
2008年12月17日 14:42:54
4楼
急!急!!急!!!~
回复
liertyh
2008年12月22日 13:07:17
5楼
可能是管道压损不一样。
回复
zyj093
2008年12月22日 14:38:31
6楼
想帮忙啊,没有绑匪上
回复
raphael.cen
2008年12月27日 13:26:20
7楼
直弯和三通的压力损失不一样?
回复
qingshuiyuan
2008年12月28日 10:05:13
8楼
应该是管道过细的原因,直角端出水充满管道后没有流体空间给三通端出水造成三通端憋压,如果可以的话重新考虑一下管道设计尺寸,或单台启动试一下状况如何!