关于一个除湿机的奇怪问题
xingxingweb
2008年12月13日 16:32:06
来自于制冷技术
只看楼主

有一台除湿机,压缩机用16排量的,毛细管是1.2*730mm,环境温度为8度时出现一个问题,毛细管表现像冰赌现象,压缩机有嘶嘶声。当关机后在次运行,系统又完全正常,在环境温度0~12°都能出现这个现象,做高温实验,低温实验都不曾出现状况。怀疑是冰赌,加了个干燥过滤器,结果还是堵,平衡压力0.7MPa,压缩机启动时,回气压力从0.7直接降低至0.05,出现堵的现象,运行5分钟左右,毛细管冲开,回气压力慢慢升到0.5MPa,系统正常。

2008年12月14日 15:54:52
2楼
如果是冰堵,做低温也会啊,你可以把你的系统配置画出来讨论一下吗?

这样的系统一般不只一回路,呵呵呵
回复
xingxingweb
2008年12月15日 08:19:14
3楼
当环境温度低于0°的时候,毛细管堵塞的现象就不会出现,只是环境温度0~12度的时候才出现这个问题。
系统就是一个简单的回路,并无奇特之处。
回复
yangyang198211
2008年12月15日 14:20:10
4楼
你认为冰堵可以被冲开吗??
回复
xingxingweb
2008年12月18日 15:33:50
5楼
在发生堵塞现象的时候,用100℃的开水冲刷,现象能够消失,系统又能正常工作。
一般的冰赌现象是能冲开的,所以排除了脏堵的可能性,但增加了过滤器,有在60°左右的环境温度中烘烤及抽真空,这样也应该排除了冰赌的现象。但为什么在0~12°左右的环温下会出现毛细管堵塞的现象呢。。
脑细胞大量死亡中~~~~~~~~~
回复
wanghy93
2008年12月24日 11:09:48
6楼
系统配置有问题,一般除湿机因为蒸发器换热温差较大而设计的较小,既蒸发器容积相对压缩机的吸气量来说偏小,压缩机刚启动时,高低压差未建立,蒸发器快速被抽空,毛细管反映比较滞后,所以吸气压力会快速下降。在这种很大的压差下,毛细管的供液量大于压缩机的吸气量,蒸发压力开始恢复正常。解决方法是1.加一个容积合适的气分,2.用热力或电子膨胀阀代替毛细管。
回复
zxpyzylinshi
2009年01月10日 10:01:41
7楼
同意楼上的观点,除湿机本来蒸发温度就比较低,在0-12度属于低温除湿了,可以说比空调的冻结工况还要严厉,一开机压力差没有建立,蒸发器结霜严重甚至结冰,压力会下降很快,跑一会压力平衡后就好了,还有最好加个湿度传感器控制压缩机起停或者加热力旁通防止蒸发器结霜严重