板式换热器选型及价格相关问题咨询
fttt
fttt Lv.3
2008年12月12日 20:40:53
来自于采暖供热
只看楼主

换热器问题是偶初次接触,所以有一些问题,希望达人能解答一下,多谢了:)目前正着手对一个9万左右平方米的小区进行改造,由直接供热改为间接供热。该小区外网分为两个环路,一个供热3.4万平方米,另一个供暖5.4万平方米,两台10吨锅炉供暖。一次侧供回水温度准备设计为90/65℃,流量243m³/h;二次侧供回水温度设计为60/45℃,流量405m³/h.根据资料,选用人字形板式换热器(BR系列的),如果价钱适中的话,大家有好的换热机组型号推荐也欢迎。

换热器问题是偶初次接触,所以有一些问题,希望达人能解答一下,多谢了:)
目前正着手对一个9万左右平方米的小区进行改造,由直接供热改为间接供热。
该小区外网分为两个环路,一个供热3.4万平方米,另一个供暖5.4万平方米,两台10吨锅炉供暖。
一次侧供回水温度准备设计为90/65℃,流量243m³/h;
二次侧供回水温度设计为60/45℃,流量405m³/h.
根据资料,选用人字形板式换热器(BR系列的),如果价钱适中的话,大家有好的换热机组型号推荐也欢迎。
我按照《实用供热空调设计手册》第二版的步骤计算出来的换热面积是62.06㎡,传热系数K为2870w/㎡*℃。
根据70%负荷选用两台,这样一来,每㎡换热面积平均带的面积也达到了900㎡。
经请教一个老工程师,他的意见是1㎡换热面积带的面积是300㎡,
请问大家的经验数据是怎样的呢?
现在外网在430m³/h的情况运行时,外网供回水压差是0.04MPa,锅炉房的压力损失为0.10Mpa,
那根据这个情况,外网的循环泵的扬程选择10m的,流量450m³/h;锅炉循环泵的扬程选择12m,流量300m³/h。
达人看看泵这样选型合理么?
非常感谢!
如果提供一下报价参考(板式换热器、循环泵、补水泵等)就更感激了。

[ 本帖最后由 fttt 于 2008-12-12 20:43 编辑 ]
scott9032
2008年12月13日 09:30:24
2楼
找几个换热器厂家报个价
供热面积不大,装整体式机组比较省事。
厂家报价的同时,要看他的换热器选型计算书,注意其中的传热系数
传热系数超过4500w/㎡*℃通常是太不可靠
你的一次、二次侧温差较小,估计传热系数不能超过3500w/㎡*℃
回复
splqf
2008年12月13日 20:22:21
3楼
呵呵,这个容易,我就是做板式换热器和机组的,可以和我联系,QQ363928725,TEL:15995981300
回复
sztpygroup
2008年12月15日 16:33:17
4楼
一般板式换热器换热取暖有余量是 按照 每平方热量120W来计算
那么你的3.4万平方米的建筑面积需要的热量为 4080KW,5.4万平方6480KW
那么有温差 锅炉侧 90/65 就可以计算出所需要热水的量 ,4080KW需要热水 145.5T/H ,
6480KW 需要热水 231.1T/H。
同样根据温差,也可以计算出空调侧的水流量分别是237.3T/H 376.8T/H
对数温差是 24.7 那么就可以计算出所需要换热器的面积
我建议 4080KW 采用一台 50平方 口径为 150的板式换热器就可以 价格 45000元左右
6480KW的采用一台 80平方 口径为200的 价格 7万元左右
欢迎探讨 QQ 17823350
回复
njchushiji
2008年12月15日 17:32:03
5楼
找几个换热器厂家报个价:lol
回复
cake_01
2008年12月15日 23:42:20
6楼

120W每平米?也太大了吧?
回复
sztpygroup
2008年12月16日 10:30:05
7楼
呵呵 我计算过很多 不大的
回复
fttt
2008年12月16日 19:42:05
8楼
该板式换热器的那个牌子的?
另外,你算得的一二次侧的压降是多少?

回复
kindlingpoint
2009年11月18日 03:02:52
9楼
其实热负荷指标大实际意义就是换热器的传热系数小从而是安全系数增加了
回复