今天去工地,施工方说要把强电桥架穿过弱电竖井,还说他们可以把桥架用墙围起来。我觉得不行,你们认为呢?
今天去工地,施工方说要把强电桥架穿过弱电竖井,还说他们可以把桥架用墙围起来。我觉得不行,你们认为呢?
2楼
弱电竖井穿过强电桥架应该没有问题的,如果空间允许,作好分隔处理即可。
回复
3楼
轻易别那么做
回复
4楼
能避免尽量避免
回复
5楼
如果觉得什么都应该随便的话,那是可以做的~
回复
6楼
最好避这样做。
回复
7楼
不得影响弱电设备及线路敷设!其他没条文规定不可以!?
回复
8楼
那你怎么知道什么情况会影响,什么情况又不会影响啊?
回复
9楼
弱电竖井一般空间比较小的,我认为是不应该穿强电桥架
回复
10楼
施工方只考虑施工方便,省材料,其它一概不管,经常会闹出这种笑话
回复
11楼
既然强弱电井分开来设,就应避免强电对弱电的干扰。
即使强弱电井合一,还要留有一定的距离呢。
不穿为妙
回复