新人求助:墙对梁的荷载应该取多少啊
yi198x
yi198x Lv.2
2008年12月11日 19:18:43
只看楼主

刚到设计院 在对着别人建的PKPM模型摸索在输荷载的时候碰到问题了200厚的外墙空心砌块线荷载应该取多大啊 100厚的内墙呢?还有200厚/100厚的实心砖墙? 120厚的空心砖墙呢?不知还有几种常见的墙 望各位前辈不吝指教。谢谢:)

刚到设计院 在对着别人建的PKPM模型摸索
在输荷载的时候碰到问题了
200厚的外墙空心砌块线荷载应该取多大啊 100厚的内墙呢?
还有200厚/100厚的实心砖墙? 120厚的空心砖墙呢?
不知还有几种常见的墙 望各位前辈不吝指教。
谢谢:)
linxi5257
2008年12月12日 11:26:24
2楼
墙体荷载=[墙厚X容重(查 <建筑结构荷载规范> 附录A)+双面批荡厚度(查建筑施工图建筑做法)X容重(查 <建筑结构荷载规范> 附录A)]X(层高—上层梁高)
例:200厚外墙空心砌块 层高3m,上层梁高500
q1=0.2X11.8=2.36
外批荡层:厚度40mm,内批荡层:厚度32(容重约20)
q2=(0.04+0.032)x20=1.44

墙体荷载=(2.36+1.44)X(3-0.5)=9.5kn/m
回复
yaslean
2008年12月13日 16:45:10
3楼
普通240的砖墙,双面抹灰: 单位高度线荷载
19×0.24+0.02×17×2=5.24KN/m²