轴压比确定柱尺寸(最完整!!)
xijie_2007
xijie_2007 Lv.3
2008年12月11日 11:47:21
只看楼主

首先确定柱的从属面积,如下,黑色线所包含面积即为相应柱的从属面积

首先确定柱的从属面积,如下,黑色线所包含面积即为相应柱的从属面积
a04adfc1e0a9cedaa084.rar
28.9 KB
立即下载
免费打赏
xijie_2007
2008年12月11日 11:48:29
2楼
柱的从属面积
回复
xijie_2007
2008年12月11日 11:49:22
3楼
柱截面估算:
1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)
其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)
   fc---砼轴心抗压强度设计值
   Nc---估算柱轴力设计值

2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN
其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)
   β---水平力作用对柱轴力的放大系数
     七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10
   C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2

3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq
其中:n---柱承受楼层数
   A---柱子从属面积
   q---竖向荷载标准值(已包含活载)
框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖)
     框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖)
     筒体、剪力墙结构:15~18
     单位:KN/(M*M)

4、适用范围
  轴压比控制小偏心受压或轴心受压柱的破坏,因此适用于高层建筑中的底部楼层柱截面的估算。