请教高手暖气为什么不热
psxk_79
psxk_79 Lv.2
2008年12月11日 10:37:25
来自于采暖供热
只看楼主

建筑为15层,4-15层为泵房加压直供,系统为同程,一根供水管,两根回水管。 现在的问题是系统末端的管道井管1号、2号房间的暖气,10-15层的1号、2号房间暖气热,4-9层的1号、2号房间卫生间暖气温,窗下暖气是凉的。

建筑为15层,4-15层为泵房加压直供,系统为同程,一根供水管,两根回水管。
现在的问题是系统末端的管道井管1号、2号房间的暖气,10-15层的1号、2号房间暖气热,4-9层的1号、2号房间卫生间暖气温,窗下暖气是凉的。
免费打赏
psxk_79
2008年12月11日 12:20:05
2楼
高手哪里去了??来给参谋参谋啊
回复
wangyidl
2008年12月12日 18:45:00
3楼
楼主想说9楼-10楼的回水管堵了吧:lol
回复
psxk_79
2008年12月18日 17:37:28
4楼
已经确认了,没有堵。怀疑是室内不循环,但是找不到原因。
回复
youshuizhidao
2008年12月19日 08:01:36
5楼
末端流量不足造成的,
你把其他的楼道关闭,这个末端就会很好。
假如不好的话,就是末端管路有堵塞。
回复