功率补偿问题
wzh57550
wzh57550 Lv.3
2008年12月11日 09:19:19
只看楼主

我厂315KVA变压器.用电负荷很小.10KV及400V系统功率因数表显示0.95左右.符合要求.功率补偿在自动位置,但因过电压(400V)没投运! 每次供电局交费反映的功率因数0.77左右.被罚款.此是根据有功无功计算出来 问题是为什么会出现功率因数相差这样大?功率因数表应该能反映其实际.同时供电部门的负荷柜反映的功率因数也在0.97 如果我们功率因数补偿改为手动,投入一组后,功率因数表反映的是超前0.95.

我厂315KVA变压器.用电负荷很小.10KV及400V系统功率因数表显示0.95左右.符合要求.功率补偿在自动位置,但因过电压(400V)没投运!
每次供电局交费反映的功率因数0.77左右.被罚款.此是根据有功无功计算出来
问题是为什么会出现功率因数相差这样大?功率因数表应该能反映其实际.同时供电部门的负荷柜反映的功率因数也在0.97
如果我们功率因数补偿改为手动,投入一组后,功率因数表反映的是超前0.95.
为什么?急盼解答.谢谢
免费打赏
wang97810
2008年12月12日 09:47:40
2楼
你说的情况,一般是因为单相负荷比较多的,而且它们的功率因数相差较大。实际普通的功率补偿装置检测显示的是其中一相的功率因数。如果你检测的正好是功率因数高的一相,就会出现你所说的情况。而供电局是按你的有功电能和无功电能来计算的。
你可以分别测一下你系统各相的功率因数,问题就会找到。解决的办法是通过计算就地加装分相补偿。
另外400V怎么就不投用?正常系统电压应该都是甚至在这以上啊。补偿器的过电压是可以调整的啊,以电容器端不超过额定电压10%为准。
回复
wzh57550
2008年12月12日 14:54:36
3楼
:handshake 谢谢,多交流:call:
回复
songsi2008
2009年02月03日 20:26:40
4楼
介绍的好,我也学习了,谢谢朋友!!!
回复