目 录目录…………………………………………………………………………1第一章:砖混底框的设计…………………………………………………6(一)“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减”………………………6(二)“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载”…………………………6(三)“底框结构剪力墙侧移刚度是否应该考虑边框柱的作用”……6(四)混凝土墙与砖墙弹性模量比的输入………………………………6(五)砖混底框结构风荷载的计算………………………………………7

目 录
目录…………………………………………………………………………1
第一章:砖混底框的设计…………………………………………………6
(一)“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减”………………………6
(二)“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载”…………………………6
(三)“底框结构剪力墙侧移刚度是否应该考虑边框柱的作用”……6
(四)混凝土墙与砖墙弹性模量比的输入………………………………6
(五)砖混底框结构风荷载的计算………………………………………7
(六)砖混底框不计算地震力时该如何设计?…………………………7
(七)砖混底框结构刚度比的计算与调整方法探讨……………………7
第二章:剪切、剪弯、地震力与地震层间位移比三种刚度比的计算
与选择………………………………………………………………9
(一)地震力与地震层间位移比的理解与应用………………………9
(二)剪切刚度的理解与应用…………………………………………10
(三)剪弯刚度的理解与应用…………………………………………10
(四)《上海规程》对刚度比的规定……………………………………10
(五)工程算例…………………………………………………………11
(六)关于三种刚度比性质的探讨……………………………………13
第三章:短肢剪力墙结构的计算………………………………………14
(一)短肢剪力墙结构中底部倾覆力矩的计算………………………14
(二)带框支结构短肢剪力墙的计算…………………………………14
第四章:多塔结构的计算………………………………………………19
(一)带变形缝结构的计算………………………………………………19
(二)大底盘多塔结构的计算……………………………………………20
第五章:总刚计算模型不过的主要原因…………………………………21
(一)多塔定义不对………………………………………………………21
(二)悬空构件……………………………………………………………22
(三)铰接构件定义不对…………………………………………………22
第六章:错层结构的计算…………………………………………………22
(一)错层结构的模型输入………………………………………………22
(二)错层结构的计算……………………………………………………23
第七章:PKPM软件关于砼柱计算长度系数的计算………………………23
(一)规范要求……………………………………………………………23
(二)工程算例……………………………………………………………24
(三)SATWE软件的计算结果……………………………………………24
(四)注意事项……………………………………………………………25
(五)如何判断“水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以
上”这个条件? ………………………………………………… 26
第八章:梁上架柱结构的荷载导算………………………………………26
(一)工程概况……………………………………………………………26
(二)内力分析……………………………………………………………27
第九章:如何选择剪力墙连梁的两种刚度模型…………………………28
(一)剪力墙连梁变形的相对位移………………………………………28
(二)结论…………………………………………………………………28
第十章:板带截面法计算板柱剪力墙结构体系…………………………29
(一)板柱剪力墙结构体系的计算方法…………………………………29
(二)有限元法计算的问题………………………………………………29
(三)板带截面法的特点…………………………………………………29
第十一章:弹性楼板的计算和选择………………………………………29
(一)什么是弹性楼板……………………………………………………30
(二)弹性楼板的选择与判断……………………………………………30
(三)四种计算模式的意义和适用范围…………………………………30
(四)工程实例……………………………………………………………32
第十二章:斜屋面结构的计算……………………………………………34
(一)斜屋面的建模………………………………………………………34
(二)软件对屋面斜板的处理……………………………………………34
(三)斜屋面结构的计算…………………………………………………34
(四)工程实例……………………………………………………………35
第十三章:次梁按主梁输和按次梁输的区别……………………………38
(一)导荷方式相同………………………………………………………38
(二)空间作用不同………………………………………………………38
(三)内力计算不同………………………………………………………38
(四)工程实例……………………………………………………………38
第十四章:不规则结构方案调整的几种主要方法………………………40
(一)工程算例1…………………………………………………………40
(二)工程算例2…………………………………………………………43
第十五章:用SATWE软件计算井字梁结构,为什么其计算结果与查井字梁
结构计算表相差很大?……………………………………………44
(一)计算假定不同……………………………………………………44
(二)计算假定不同的结果……………………………………………44
(三)工程算例…………………………………………………………44
(四)砖混结构,井字梁楼盖,如何计算?…………………………45
第十六章:JCCAD软件应用中的主要问题………………………………45
(一)地质资料的输入……………………………………………………45
(二)荷载的输入…………………………………………………………46
(三)筏板基础的输入……………………………………………………47
(四)弹性地基梁基础……………………………………………………47
第十七章:基础的计算……………………………………………………48
(一)联合基础的计算……………………………………………………48
(二)砖混结构构造柱基础的计算………………………………………49
(三)浅基础的最小配筋率如何计算?…………………………………49
(四)基础重心校核………………………………………………………49
(五)弹性地基梁 5种计算模式该如何选择?…………………………50
(六)桩筏筏板有限元计算筏板基础时,倒楼盖和弹性地基梁板模型计
算结果差异很大,为什么?…………………………………………51
(七)为什么同一个梁式筏板基础,采用梁元法计算和采用板元法计算
二者之间会相差较大?……………………………………………52
(八)基础沉降计算时,为什么会出现沉降计算值为0?………………52
(九)基床反力系数K值的计算……………………………………………52
(十)单桩刚度的计算………………………………………………………53
第十八章:钢结构……………………………………………………………53
(一)Mu<1.2Mp何意?如何解决?………………………………………53
(二)节点域不满足要求何意?如何解决?………………………………55
(三)门式刚架结构,柱子的截面很大,应力比也很小,为什么柱长细比总不能满足要求?………………………………………………57
第十九章:其它问题…………………………………………………………60
(一)结构周期比的计算……………………………………………………60
(二)为什么SATWE软件在调整0.2Q0系数时要默认最大值为2.0?如果想
突破最大默认值该怎么办?……………………………………61
(三)为什么有时候弹性板下的位移值小于刚性板下的位移值?……61
(四)模拟施工1、模拟施工2和一次性加载三者之间有何联系与区别?
…………………………………………………………………………61
(五)如果地震加速度值不是规范规定中的值该怎么办?………………62
(六)砼柱的单、双偏压计算该如何选择?………………………………62
(七)梁柱重叠部分简化为刚域该如何选择?……………………………62
(八)结构振型数的选取……………………………………………………62
(九)顶塔楼地震作用放大系数该如何填?………………………………63
(十)底部加强区起算层号该如何填?……………………………………63
(十一)结构基本周期是什么意思?该如何填?…………………………64
(十二)一根砼柱托两根不在同一条轴线上的梁该如何实现?…………64
(十三)砼剪力墙暗柱为什么会超筋?……………………………………64
(十四)剪力墙边缘构件,钢筋配筋面积太大怎么办?…………………64
(十五)如何解决人防地下室工程梁延性比超限问题?…………………66
(十六)斜支撑输入中的常见问题…………………………………………67
(十七)SATWE软件中“强制执行刚性板假定”是何意?该如何选择?……
………………………………………………………………………67
(十八)何时考虑双向地震作用?………………………………………67
(十九)SATWE和TAT软件中“底层柱墙最大组合内力”里的值是设计值还
是标准值?可否作为基础设计依据?…………………………68
后记……………………………………………………………………………68
免费打赏
刘飞
2008年12月15日 09:21:17
32楼
在工作中经验是很重要的一个环节,因为软件大家都会用,可是参数怎么取都很为难,好帖子啊!
回复
cyy664123
2008年12月15日 12:41:40
33楼
真的不错。谢谢了!:victory:
回复
icyman1106
2008年12月15日 12:42:58
34楼
不错不错·感谢楼主哇~
回复
liudangke2110
2008年12月15日 15:46:25
35楼
不错不错·感谢楼主哇~不错不错·感谢楼主哇~
回复
xiaokang12669
2008年12月15日 20:06:44
36楼
:call: :call: 谢谢
回复
lsq952
2008年12月16日 08:43:36
37楼
非常感谢楼主;好东西大家一起分享。
楼主辛苦了 :time:
回复
young_yang2000
2008年12月16日 10:07:01
38楼
非常感谢楼主。好东西大家分享。楼主辛苦了。:time:
回复
chnzhaoning
2008年12月16日 10:19:19
39楼
楼主:
辛苦了!:time:
回复
lqgu2002
2008年12月16日 10:23:48
40楼
烦请下载完的是否可以编辑一下,谢谢啊,压缩一下发上来多好啊
回复
sunshaogang
2008年12月16日 12:40:54
41楼
多谢
在工作中经验是很重要的一个环节,因为软件大家都会用,可是参数怎么取都很为难,好帖子啊!
回复

相关推荐

APP内打开