暖气调节(急!!!)
liuxysjy
liuxysjy Lv.2
2008年12月10日 16:45:53
来自于采暖供热
只看楼主

现有一采暖外网工程,外网从分水器后分为3个系统,当3个系统单独运行时资用压差均能保持在0.13MPa,系统运行正常,用户端均能达到要求。但3个系统同时运行时资用压差降到0.04~0.05MPa,用户端无法满足室内温度,最不利系统末端的几栋楼基本不热,不知什么原因。不知是何引起,希望专家指点,不胜感激。

2008年12月10日 16:55:12
2楼
检查循环水泵设计流量,扬程合乎要求不,然后根据实际扬程确定水泵大概流量达到要求了吗,如果没有问题,检查管路,过滤器有无堵塞堵塞,系统有无气塞,供回水有无反接,最后管网支路做负荷平衡,总之有一个或多个环节上应该有问题,一步一步来吧

[ 本帖最后由 fsb427 于 2008-12-10 16:58 编辑 ]
回复
liuxysjy
2008年12月10日 17:07:20
3楼
定压、循环水泵均没有问题,管线也检查了,排除了所有想到的问题,单独运行每条环路均能达到要求,但同时运行压差很小,我怀疑是三条系统压力不平衡引起的,但找不到原因及解决的办法。不知在回水上加平衡阀可以么?
回复
fsb427
2008年12月10日 17:15:38
4楼
只要流量扬程支持,就是用闸阀都能调平衡!调分水器上的阀,往小调回水温度最高的对应环路的供水阀,一点一点的(因为末端有热惰,当时看不出来效果,最起码几个钟头,反复调慢慢来吧),直到所有回水温度基本一致就可以了,个人观点:我对国产的平衡阀质量不认可

[ 本帖最后由 fsb427 于 2008-12-10 17:18 编辑 ]
回复
liuxysjy
2008年12月10日 17:24:25
5楼
会不会阀门开度调的太小影响系统流量呀
回复
fsb427
2008年12月10日 17:27:55
6楼
"只要流量扬程支持" 这是前提条件 现在的目的是让不热的几栋流量多分配,但是如果其他的就不热了,就说明其他的环路流量不够了,也就说明系统总流量和扬程有问题了
回复
wangyidl
2008年12月12日 19:19:42
7楼
应该是外网供的流量不足已支付三个回路 回水上加平衡阀有利于平衡3个系统 但根本原因是外网供的流量不足 目前压差偏小 有可能供水管路有堵

[ 本帖最后由 wangyidl 于 2008-12-12 22:46 编辑 ]
回复
zhuanjia
2008年12月14日 08:50:13
8楼

太简单了,外网不平衡。我刚做了一个系统,也分三环,13万平米,吉林省的,55kw的循环泵,47hz变频运行,外网压差0.17mpa。联系方式 lao9shu@163.com
回复
lytliangyantao
2008年12月14日 19:55:44
9楼
水泵流量小了,要是单独试都没问题,扬程应没事。
回复
wuyongj
2008年12月14日 23:51:27
10楼
做个热网平衡就可以了
回复

相关推荐

APP内打开