低压成套问题
zl-study
zl-study Lv.2
2008年12月10日 14:03:59
只看楼主

大家说在低压主进线的铜排那里能不能接塑壳开关当馈线?

大家说在低压主进线的铜排那里能不能接塑壳开关当馈线?
免费打赏
zl-study
2008年12月10日 14:05:03
2楼
也就是 说把馈线放到下边,进线和馈线同用一个柜子
回复
石大头
2008年12月10日 18:09:52
3楼
为什么不能?
回复
sanel
2008年12月10日 19:12:48
4楼
可以啊..就是不好看.
回复
cyb7311
2008年12月11日 13:26:49
5楼
当然可以了,我做过许多这样的方案,可以节省空间吗
回复
y8329659
2008年12月11日 13:51:28
6楼
当然没问题,但发热很多,要考虑下,不要塞的太满了。
回复
混在电气
2008年12月11日 16:40:02
7楼
没什么不可以啊,只要你的柜子够大:lol
回复