隔离开关与隔离器的区别?
yhfdch_88
yhfdch_88 Lv.6
2008年12月10日 11:07:59
只看楼主

隔离开关与隔离器的区别?隔离开关能不能断开额定电流?隔离器是不是仅仅只有明显分断点,不能断开额定电流感谢

隔离开关与隔离器的区别?
隔离开关能不能断开额定电流?隔离器是不是仅仅只有明显分断点,不能断开额定电流
感谢
免费打赏
hitwb
2008年12月10日 14:48:19
2楼
隔离开关的定义是不能断开额定电流的,要断的话就要采用负荷开关。
不过现在一些微型隔离开关,比如施奈德的INT100系列,号称是隔离开关,不过也能断开额定电流的
回复
yhfdch_88
2008年12月10日 17:19:03
3楼

除了施耐德还有其他厂家型号可以断开正常的负荷电流吗?难道仅次一家?感谢
回复
huanghesheng
2008年12月10日 21:25:13
4楼


按IEC及国标,现在的隔离开关均能断开额定电流,故隔离开关与负荷开关没有区别,标准中已没有负荷开关。
回复
iamcmh
2008年12月11日 08:31:15
5楼
楼上说的对。以前称为“负荷开关”的,现在按标准应称为“隔离开关”;以前称为“隔离开关”的,现在按标准称为“隔离器”。
说“隔离开关”时要注意了,目前容易有歧义。
回复
jiaruoshuang
2008年12月11日 09:32:00
6楼
我的建议你也可以去baidu上搜一下,专业的解释
希望这个能帮你
回复
zzu119
2013年02月02日 14:36:50
7楼
iamcmh 发表于 2008-12-11 08:31 楼上说的对。以前称为“负荷开关”的,现在按标准应称为“隔离开关”;以前称为“隔离开关”的,现在按标准 …谢谢,原理如此
回复
海法马卡比
2013年02月03日 13:42:49
8楼
现在很多隔离开关,都标注为隔离负荷开关,可以断开小负荷的。
回复
yb383933682
2013年02月03日 19:57:56
9楼
这在安规上有明确规定,隔离刀闸能切断多少安以下的电流。
回复
承接电力设计
2013年02月04日 13:53:57
10楼
谢谢,学习了:time:
回复
zijizhanzhi
2013年02月04日 17:16:20
11楼
隔离电器指:带隔离功能的电器,隔离开关,一般只带隔离功能。隔离器包括:隔离开关、插头与插座、连接片、具有隔离功能的开关和电器等。