关于天正我的一些意见
tony01
tony01 Lv.2
2008年12月09日 11:06:47
只看楼主

1.首先建筑里面设置的菜单太小 有的建筑的编辑比如墙体填充 在给排水里面没有显示 2.绘制立管的时候 立管总是跟管线在一个图层上 好多操作很不方便实现 另外管线菜单里面有地热盘管这一项 这本应该归属到暖通的菜单里面3.阀门阀件里面在1:100的时候有的阀门有点小 但是用缩小放大那个命令的话 每个阀门都要使用 相当麻烦 另外 阀门阀件我个人感觉还是太粗糙 好多阀门的图例不太美观 而且确少一些必要的阀门比如倒流防止器 如果你在单位的机子上添加的话 经常要单位家里两头跑的话 在家里的电脑上还得添加 但是存在一个问题 因为这CAD图要好多人用 你传给别人自己添加的阀门又不显示了 由于阀门不能细分 生成的材料统计里面 好多都阴差阳错 而且没有区分出阀门

1.首先建筑里面设置的菜单太小 有的建筑的编辑比如墙体填充 在给排水里面没有显示
2.绘制立管的时候 立管总是跟管线在一个图层上 好多操作很不方便实现 另外管线菜单里面有地热盘管这一项 这本应该归属到暖通的菜单里面
3.阀门阀件里面在1:100的时候有的阀门有点小 但是用缩小放大那个命令的话 每个阀门都要使用 相当麻烦 另外 阀门阀件我个人感觉还是太粗糙 好多阀门的图例不太美观 而且确少一些必要的阀门比如倒流防止器 如果你在单位的机子上添加的话 经常要单位家里两头跑的话 在家里的电脑上还得添加 但是存在一个问题 因为这CAD图要好多人用 你传给别人自己添加的阀门又不显示了 由于阀门不能细分 生成的材料统计里面 好多都阴差阳错 而且没有区分出阀门
4.任意洁具及其洁具库里面的洁具太少 应该是和水泵库那种一样 应该有国标图集或者别的图集入围比较好 而且那些生成给水原理图或者排水原理图里面 那些除了水龙头淋浴器以外 别的图例都很难看 而且很难定义空间的标高别的
5.系统附件这个东西放倒平面消防的菜单地下 总归有点不合适 另外消火栓计算的问题倒暂且不提 喷淋计算存在很大的问题 从给排水专业技术跟别的方面讲 如果中危险II末端喷头出水压力定义到0.10MPa 算出的压力和流量的话实在不敢恭维 但是各个软件基本都存在这个问题 别的计算也或多或少的存在问题 只能进行些简单的支状模型的计算
6.多管标注的话很多就是标些管径或者距离或其他 但是他直接引出些数字 修改的话不太方便
7.文字表格里面我经常说明别的用到多行文字这个命令 但是存在一个问题 就是用多行文字编辑的时候只有 左对齐右对齐 对中 对别的 我在一个(一)下面可能涉及到1-N条内容 但是这1-N条内容要退两格这样处理跟WORD一样美观一点 问题是无论左对齐右对齐 在数字和文字的集合中 总有几行不会这么听话 会中间空几格与别的不统一
8.图层图库 图层管理 下面定义图层命令中 只能定义到不超过10个图层就不能定义了
上述其实就个人一家之言 可能有好多不对的或者表述不清楚的请飞扬老大原谅
请勿飞扬
2008年12月11日 15:23:38
2楼
你好, 请问你的版本是多少?

1: twt7.6 应该可以显示墙体填充的。
回复
请勿飞扬
2008年12月11日 15:25:03
3楼
2: TWT7.6 立管的图层独立了 。 【地热盘管】天正暖通里面也有,本来准备取消了的,有的用户反对,就保留了。
回复
请勿飞扬
2008年12月11日 15:26:44
4楼
3: 如果你感觉阀门初始比例不合适,可以在【初始设置】中进行设定, 默认是1.2倍。
如果你感觉阀门不好看, 希望你跟我联系一下, 把图发给我看看。 如果你不愿意, 可以自己【造阀门】
回复
请勿飞扬
2008年12月11日 15:28:04
5楼
非常感谢楼主的关注,还是希望尽快试用新版, 看看问题是否解决。 我们保持关注!
回复
tony01
2008年12月12日 15:39:12
6楼
我用的版本是7.5的 最近一直很忙 还没有用7.6版
回复
tony01
2008年12月12日 15:40:08
7楼
我不知道怎么发图给你啊
回复
tony01
2008年12月12日 15:48:48
8楼
还有很多问题的 主要是天正计算的问题:因为我是天津这边的 不知道全国的形势 这边图纸审查现在对计算书的要求越来越苛刻 1.用天正的时候 雨水 化粪池 消火栓栓口 灭火器那些计算都不能直接的输出为WORD文件 2.天正模型计算给水排水消防喷淋管径图的时候 管道计算的编号是在CAD的图上 但是出的计算书都是WORD格式的 最终整理计算书的时候我个人往往是讲每次的CAD计算的系统图编号保存 然后再在WORD里面插入 这样的话每次出计算书相当麻烦 个人感觉天正画图还是很方便的 但是在计算方面往往不是得心应手 有些东西还是很欠缺
回复
tony01
2008年12月12日 15:53:54
9楼
另外多行文字出现排版的时候始终会空几个格对不期的现象还是没有解决
回复
请勿飞扬
2008年12月12日 17:48:36
10楼
“最终整理计算书的时候我个人往往是讲每次的CAD计算的系统图编号保存 然后再在WORD里面插入 这样的话每次出计算书相当麻烦”


你能不能把你整理好的计算书,发给我参考一下?

sr@tangent.com.cn
回复
tony01
2008年12月15日 10:00:11
11楼
我已经发到你那里一份计算 及其北京院的EXCEL的计算程序 请查收