以前设计中箍筋一般用一级钢,但08抗震规范3.9.3修改为:箍筋宜选用符合抗震性能指标的HRB335、HRB400级热轧钢筋。请问各位大侠在设计中一般用几级钢啊?
以前设计中箍筋一般用一级钢,但08抗震规范3.9.3修改为:箍筋宜选用符合抗震性能指标的HRB335、HRB400级热轧钢筋。请问各位大侠在设计中一般用几级钢啊?
2楼
1级1级1级1级1级1级1级1级1级
回复
3楼
尽量1级,好弯,到12的就用2级了
回复
4楼
:) :)
回复
5楼
大于等于12的直径就用2级钢,一级钢可以弯曲的角度多一些,钢筋级别的提升意味着可弯曲的角度越来越小,对于箍筋所以最好1级钢
回复
6楼
一般都是1级
回复
7楼
我们目前一、二级都用过,新三级(HRB400)没有用过
回复
8楼
规范写的目的是什么呢?一级钢好加工撒
回复
9楼
一级钢筋! 直径超过10才用2级钢筋。3级?没遇到哦~
回复
10楼
对于箍筋我们用1级钢;柱、梁纵向受力钢筋采用二级,板配筋采用一级冷轧带勒钢筋。
回复
11楼
求取经验。。。
回复