冷冻水定压方法
liubao.lin2008
2008年12月05日 20:09:26
来自于中央空调
只看楼主

冷冻水系统都有什么定压方法 ,有那种方法是最有效最简便的???:victory:

冷冻水系统都有什么定压方法 ,有那种方法是最有效最简便的???:victory:
免费打赏
fsb427
2008年12月07日 17:58:09
2楼
接到自来水上,再加个小罐是个好法
回复
liubao.lin2008
2008年12月08日 18:37:14
3楼
如果系统内膨胀灌,泄压阀等什么都不加 制热时会不会:kiss: ???
回复
summer_cad
2008年12月09日 12:13:25
4楼
一般都是膨胀水箱
回复
guojianhua2008
2008年12月09日 13:16:40
5楼
大的系统用高位水箱,小系统加个定压罐就行了。
回复
zjy0094
2008年12月09日 22:41:22
6楼
膨胀水箱,一般都是这样的,如果系统很小,那么可以不用,定压罐也可,但是大和小的区别是什么,谁知道?
回复
liubao.lin2008
2008年12月13日 12:21:02
7楼
如果系统内膨胀灌,泄压阀等什么都不加 制热时系统会不会承受不了膨胀而!!!:kiss: :kiss: 不敢想象,各位帮帮忙分析一下
回复
3wangilike
2008年12月15日 09:48:19
8楼
用膨胀水箱最稳妥,也实用
回复
3wangilike
2008年12月15日 09:48:32
9楼
用膨胀水箱最稳妥,也实用
回复
liubao.lin2008
2008年12月15日 21:16:04
10楼
这个系统比较小(6个封盘户式水源热泵主机22KW),在制热时冷冻水温度达到40度左右,压力可从0.2mpa--0.7mpa,吓了我一跳,等温度降下来,压力也同样降下了,是不是向你们说的加一个膨胀管就可以了?????请多指教:L
回复
yukingxa
2008年12月16日 11:12:20
11楼
如果只用自来水管跟管子,那泄压怎么办,事故补水怎么办,所以我觉得除了罐子还得加个水箱。
回复

相关推荐

APP内打开