电容器
wzh57550
wzh57550 Lv.3
2008年12月05日 15:45:59
只看楼主

有一单位0.4KV电容器补偿柜投入自动,从不起作用,负荷小.(45KW),反映电压高灯亮.同时根据进线柜上功率因数表显示也在0.9以上.供电局负荷柜上功率因数也正常.但为什么每月交电费反映的功率因数很低.(按0.77左右)而被罚款?按理他们应该根据负荷柜上功率因数决定.请问什么原因

有一单位0.4KV电容器补偿柜投入自动,从不起作用,负荷小.(45KW),反映电压高灯亮.同时根据进线柜上功率因数表显示也在0.9以上.供电局负荷柜上功率因数也正常.但为什么每月交电费反映的功率因数很低.(按0.77左右)而被罚款?按理他们应该根据负荷柜上功率因数决定.请问什么原因
免费打赏
shenzhen_aut
2008年12月05日 16:34:15
2楼


你说的情况通常是高压计量出现的,供电局没有违规。
1、供电局是根据电能表(电度表)的数据,用每月的有功电量和无功电量计算功率因素,是月平均功率因素。你的柜子上的功率因素表的数据不做数,仅仅说明低压瞬间情况。
2、高压计量时,高压端功率因素比低压端要低至少0.05,如果负载轻,补偿柜不工作,功率因素表不准(低电流一般都不准!),补偿控制器精度不够,等等,高压端通常达不到0.85,你的0.9以上的数据是值得怀疑的。
3、自动运行不起作用,是负荷低的原因,应当调整补偿控制器的启动电流,并更换两、三个电容,换成小容量的,使补偿柜工作起来。

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:QQ在线交流:74475974
Email:szaut@cgaut.com
回复
一指慢
2008年12月05日 20:03:28
3楼

请问:你处变压的型号?
回复
z-x-g
2008年12月05日 20:09:42
4楼
过压.将补偿柜电压调高一点.
回复
renyuerong
2008年12月06日 21:35:36
5楼
高压侧采集无功信号,在低压侧补偿就可以解决这个问题了,现在一般都是高压计量的
回复
wzh57550
2008年12月11日 09:21:51
6楼
变压器容量为315KVA
回复
wzh57550
2008年12月11日 09:22:53
7楼
高压侧也有功率因数表
回复
wzh57550
2008年12月11日 09:23:28
8楼
高压侧也有功率因数表
回复
wzh57550
2008年12月11日 09:26:34
9楼
是在低压侧补偿,但高压侧也有功率因数表.供电局负荷柜上的功率因数与其那个上面的功率因数表应该较为接近?
回复
wzh57550
2008年12月11日 09:29:25
10楼
该控制器无法调节,要后台写?
回复
wzh57550
2008年12月11日 09:34:50
11楼
谢谢你.你的QQ查不到.我每天观察的功率因数瞬时都在0.95以上.月平均应该不会太低.为什么会相差这样大呢