只看楼主

最进在看施耐德的ATS48的样本,里面提提到的电机工作负荷S1和电机工作负荷S4这是指什么呀,到底是什么意思,还有S2和S3吗?还有他的旁路是做什么用的,是用来检修的吗?[ 本帖最后由 qlj25143 于 2008-12-5 11:05 编辑 ]

最进在看施耐德的ATS48的样本,里面提提到的电机工作负荷S1和电机工作负荷S4这是指什么呀,到底是什么意思,还有S2和S3吗?
还有他的旁路是做什么用的,是用来检修的吗?

[ 本帖最后由 qlj25143 于 2008-12-5 11:05 编辑 ]
qlj25143
2008年12月04日 16:40:51
2楼
:'( 不能沉呀,自己顶起来
哪位达人帮帮忙解释一下呀
回复
qlj25143
2008年12月05日 11:04:09
3楼
自己顶呜呜:'( :'( :'( :'(
回复
2255ddd5555
2008年12月05日 16:56:37
4楼
是指的电机的工作制吗,如果是的话那S1就是连续工作制,S2是间断性
回复
shanqibin6666
2008年12月05日 20:55:36
5楼
四楼说的对,指的是电机工作制,即是连续工作制,还是间隔工作制.
回复
dyaide
2008年12月06日 17:40:51
6楼
旁路接触器的主要作用是分流.
在软起动器的主电路中如果可控硅长时间的工作会发热,而缩短使用寿命.
所以在软起动器完全起动电机后,旁路接触器接通.分流,为软起动器减负.
在软起动器的控制端子上,有一对端子是专接旁路的:R2A R2C
这两个点相当于中继的常开点,由软起控制.
也就是说,刚开始起动电机,是软起.待约10S后,他会接通旁路的线圈,让旁路分流.从而减轻自己的电流负荷.如果停电机,软起会先把旁路断开,由自己来停电机.:hug:
回复
qlj25143
2008年12月08日 09:25:04
7楼
:D 多谢四,五,六楼的帮忙,多谢拉O(∩_∩)O哈哈~