太阳能热水器设计时需要留插座吗?
zysj208
zysj208 Lv.3
2005年04月04日 00:02:24
只看楼主

各位大侠请教一个问题太阳能热水器设计时需要留插座吗?如果留那有预留多大瓦数?

各位大侠请教一个问题太阳能热水器设计时需要留插座吗?如果留那有预留多大瓦数?
免费打赏
g3200
2005年04月19日 11:36:21
12楼
水专业提供。
回复
didihorse
2005年04月19日 15:57:52
13楼
3KW,220V
回复
jinfc
2005年04月19日 16:21:44
14楼
应有独立的漏电保护开关,最好不要用插座。
回复
lncable
2005年04月19日 20:04:10
15楼
防雷应该在今后必须考虑!

已经有专家指出安装在楼顶最高处的金属太阳能水箱,特别是有一种在水桶正上方带有尖装凸起的(透气孔)是最大的引雷体
回复
didihorse
2005年06月04日 01:55:26
16楼


这个问题要注意,应与接闪器连接。
可是别墅够不上三类防雷,没有组织防雷措施怎么办?
大师们看这样如何:在风道里做个12的圆钢或40*4的扁钢下面与基础钢筋网连接,业主装太阳能热水器时将外壳与它连接。此外还需要再装个spd么,呵呵
回复
jxhmy-888
2005年06月04日 22:28:53
17楼
我认为要根据你所选择的大阳能日水器,有的功率也比较大,如3KW,这种情况不要设计插座,应设计漏电断路器。
回复
lch999
2007年08月03日 01:11:19
19楼
不可以沉。顶,刚刚碰到这样的工程,还不知怎么下手/烦死了
回复
legar0818
2007年08月03日 08:35:32
20楼
是室内的还是室外的,单独的那种吗
回复
zhezhuoxuefeng
2008年06月19日 11:28:38
21楼
独栋别墅的怎么做?我现在也遇到这种情况,是不是只预留插座就可以了呀,其他线路多有厂家配套呀?
回复
tyxlc
2008年07月28日 22:27:46
22楼
独栋别墅的设漏洞断路器。热水器应与避雷带相连。