请问:小高层框架剪力墙结构
shq7796
shq7796 Lv.3
2005年04月03日 23:05:26
只看楼主

请问:小高层框架剪力墙结构底层地下室层高6m,电梯井的剪力墙是否必须做成300mm厚?

请问:小高层框架剪力墙结构底层地下室层高6m,电梯井的剪力墙是否必须做成300mm厚?
免费打赏
winny198108
2005年04月04日 11:23:26
2楼
请说清楚你的抗震等级,烈度!还有总高!混凝土结构设计规范GB50010-2002 11。7。9中第二条规定:剪力墙厚度不就小于160mm且不小于层高的1/20,其底部加强部位的墙厚,不应小于200mm,且不就小于层高的1/16。也可参考抗规GB50011-2001 6。5。1条规定!高规JGJ-20028。2。2条规定!

纯个人愚见,仅供参考,如有错请纠正。一般在地下室和首层层高超过七米(含夹层)的普遍都做300厚,到三层开始收!最主要是符合规范要求。
回复
shq7796
2005年04月04日 22:25:40
3楼
谢谢大虾了
回复