超长的管路可否用异程?
ltk163
ltk163 Lv.3
2008年12月03日 08:57:19
来自于中央空调
只看楼主

一个大面积的商场,空调水管路很长,原来设计是使用水平同程式来平衡各末端设备水量,但甲方看过后觉得同程式的主管太粗了,造价贵,要我们设计成异程式,可节省十几万造价。我算了一下,如果按正常的异程式设计,最不利端与最有利端的水力相差4.6米,而总的系统扬程是32米。甲方说可以通过各支管的蝶阀或闸阀来调节水力平衡,以前也有工程这样做。但我不知这样行不行,效果如何。我跟他们说到时冷热不均的现象,就由他们自己调节了,我也不管了。

究竟这样做可行吗?满负荷的情况下行吗?
免费打赏
haoyou_26
2008年12月03日 13:00:44
2楼
设成异程确实节省造价,但相差4.6M的水阻力,确实不太好调节,大费周折了,为了对甲方负责任,商量商量实在不行做成局部同程吧。
回复
f_jg2003
2008年12月04日 09:50:06
3楼
大的系统最好还是做成同程的,否则将来调不出来不是很麻烦?
另外即然是大面积的商场,没有机会把同程搞成环状的吗?只能做出三根管的吗?
回复