我单位一条10kv交联电缆再进行预防性实验时,红黄相对绝缘电阻800M绿相100M,红黄相25000V泄露电流8ua,绿相20000V泄露电流400ua试验电压升不上,空运行电缆正常.该电缆有一中间接头.请问可否带负荷运行? 谢谢

我单位一条10kv交联电缆再进行预防性实验时,红黄相对绝缘电阻800M绿相100M,红黄相25000V泄露电流8ua,绿相20000V泄露电流400ua试验电压升不上,空运行电缆正常.该电缆有一中间接头.请问可否带负荷运行?

谢谢
ccchhh
2005年04月03日 16:31:54
2楼
按试验规程要求是不能运行的。如果试验电压能打到规定值,泄漏电流不平衡值也不能超过25%,你都有50倍了!
回复
nlb
2005年04月04日 20:22:22
3楼
检查一下电缆头吧,包括中间接头。
回复
feng101
2005年04月04日 21:38:59
4楼
请问ccchhh此试验规程出自哪里?何处能够买到?多谢你的指教.
回复
nlb
2005年04月05日 20:40:31
5楼
摘抄一段试验规程:
11.1.8 直流耐压试验时,应在试验电压升至规定值后1min以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑电缆线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,确定能否继续运行。
回复
ccchhh
2005年04月05日 23:17:45
6楼
《电气设备试验规程》各企业都有自己的标准,一般都以水电部的为参考依据,我们石化行业根据水电部标准编制有自己的《电气设备试验规程》(总公司级),又有我们股份公司的,最低的(最结合实际的)是自己的《电气设备试验规程》,这是针对自己所管辖设备的电气试验规程。应该各企业都有,且修订期限不超过3年(一个版本最长使用期不超过3年)。