水库防空管后可装蝶阀吗?我们这有个水库的防空管后装了一个DN1500的蝶阀(水头20m),前段时间放水时,严重冲坏,且连前面的管道都损坏了.水利局的局长打电话要我后天去现场鉴定一下,看看是什么原因造成的.他说这里不能用蝶阀!
水库防空管后可装蝶阀吗?我们这有个水库的防空管后装了一个DN1500的蝶阀(水头20m),前段时间放水时,严重冲坏,且连前面的管道都损坏了.水利局的局长打电话要我后天去现场鉴定一下,看看是什么原因造成的.他说这里不能用蝶阀!
2楼
绝对不能用,水头大的话用调流阀,小的话,用半球阀
回复
3楼
流速太大了,20m的水头,如果管道短的话,流速达到了16-18m/s,肯定容易损坏的,如果按以前的说法,基本接近高速水流了,为什么不用闸门?
回复
4楼
通过磁铁,又学习一招
回复
5楼
该水库的放空管后装了一个DN1500的蝶阀(水头20m),是错误的。因为放空阀进口端为有压流,放空阀出口端一般为无压出流,出口端流速极高,一般为射流状,同时放空阀设置的高程比较低,水流中含有大量的泥沙,对蝶阀产生气蚀和磨损。故在放空管后装一个DN1500的蝶阀是错误的。
为了检修放空阀,可以在放空阀前安装球阀,以便在检修放空阀时关闭球阀,保证水库正常运行。但要注意,球阀的流速不宜太大,以减少磨损和降低气蚀及水力震动。
以上建议仅供参考!
回复
6楼
我们这儿的放空管装的是一个DN400的闸阀,出口流速也是10多m/s,但一直运行良好。
回复
7楼
防空管后前面搞个检修闸,后面搞个堵头!放空时取下堵头。
回复