水库防空管后可装蝶阀吗?
txgjian
txgjian Lv.2
2008年12月02日 17:14:39
只看楼主

水库防空管后可装蝶阀吗?我们这有个水库的防空管后装了一个DN1500的蝶阀(水头20m),前段时间放水时,严重冲坏,且连前面的管道都损坏了.水利局的局长打电话要我后天去现场鉴定一下,看看是什么原因造成的.他说这里不能用蝶阀!

水库防空管后可装蝶阀吗?我们这有个水库的防空管后装了一个DN1500的蝶阀(水头20m),前段时间放水时,严重冲坏,且连前面的管道都损坏了.水利局的局长打电话要我后天去现场鉴定一下,看看是什么原因造成的.他说这里不能用蝶阀!
免费打赏
gwqdy
2011年08月10日 14:45:06
2楼
绝对不能用,水头大的话用调流阀,小的话,用半球阀
回复
lqsheng001
2011年08月12日 10:50:40
3楼
流速太大了,20m的水头,如果管道短的话,流速达到了16-18m/s,肯定容易损坏的,如果按以前的说法,基本接近高速水流了,为什么不用闸门?
回复
yangshengqian163
2011年08月14日 20:15:13
4楼
通过磁铁,又学习一招
回复
hy_zxp
2011年08月16日 11:37:17
5楼
该水库的放空管后装了一个DN1500的蝶阀(水头20m),是错误的。因为放空阀进口端为有压流,放空阀出口端一般为无压出流,出口端流速极高,一般为射流状,同时放空阀设置的高程比较低,水流中含有大量的泥沙,对蝶阀产生气蚀和磨损。故在放空管后装一个DN1500的蝶阀是错误的。
为了检修放空阀,可以在放空阀前安装球阀,以便在检修放空阀时关闭球阀,保证水库正常运行。但要注意,球阀的流速不宜太大,以减少磨损和降低气蚀及水力震动。
以上建议仅供参考!
回复
lxidin
2011年08月16日 15:44:12
6楼
我们这儿的放空管装的是一个DN400的闸阀,出口流速也是10多m/s,但一直运行良好。
回复
xjhmsl
2011年08月17日 11:31:42
7楼
防空管后前面搞个检修闸,后面搞个堵头!放空时取下堵头。