火电厂厂用段母线瞬时接地事故分析
最后一片枫叶
2008年12月02日 16:44:17
来自于电站工程
只看楼主

想请教一哈大家一个问题,厂用电系统系6KV下接380V母线。在运行中瞬时出现6KV母线电压由6.2KV降低至4.2KV,导致6KV快切装置快切至备用电源工作。期间母线工作电源进线电流由运行中正常的680A升高至1290A,6KV4号给水泵电流由正常的140A瞬时升至180A后马上回落,且6KV本段母线上的其它负荷如锅炉风机电流曲线在同一时间也出现相同的波形。380V有部分负荷:真空泵,给水泵润滑油泵,轴加风机跳闸。由于给水泵润滑油泵导致4号给水泵跳闸,马上切换后系统正常。

那位能知道导致以上事故的大概原因么?为什么接地时间短,为什么同一段母线上距离很短但只是部分跳闸?
免费打赏
lingxuct
2008年12月03日 12:06:31
2楼
高压有低电压保护的跳闸,没有低电压保护的不跳闸;
低压有自起动的不跳闸(重新起动),没有自起动的跳闸。
回复
最后一片枫叶
2008年12月10日 09:06:25
3楼
谢谢楼上的讨论!
回复
最后一片枫叶
2008年12月10日 09:07:25
4楼
如果是短路,电压部可能只低这么一点点!所以我觉得更象是闪络!
回复
zcliang_007
2008年12月16日 10:19:22
5楼
进来学习一下,谢谢各位。
回复
y502x
2010年03月21日 23:05:36
6楼
单相接时进线电流不会增加的线电压也不会发生变化,很可能存在瞬间短路现象(例不动物入侵等)