无锡技术统一措施
luyueyang
luyueyang Lv.2
2008年12月02日 09:50:28
只看楼主

二、荷载:(-)楼面荷载,h为板厚1、 客厅永久荷载地砖面层 1.0kN/m2楼板自重 25h粉底或吊顶 0.4kN/m2合 计 25h+1.4kN/m2可变荷载 2.0kN/m22、卧室永久荷载30厚面层 0.6kN/m2楼板自重 25h粉底或吊顶 0.4kN/m2合 计 25h+1.0kN/m2可变荷载 2.0kN/m23、厨房卫生间永久荷载地砖面层 1.0kN/m2

二、荷载:
(-)楼面荷载,h为板厚
1、 客厅
永久荷载
地砖面层 1.0kN/m2
楼板自重 25h
粉底或吊顶 0.4kN/m2
合 计 25h+1.4kN/m2
可变荷载 2.0kN/m2
2、卧室
永久荷载
30厚面层 0.6kN/m2
楼板自重 25h
粉底或吊顶 0.4kN/m2
合 计 25h+1.0kN/m2
可变荷载 2.0kN/m2
3、厨房卫生间
永久荷载
地砖面层 1.0kN/m2
楼板自重 25h
粉底或吊顶 0.4kN/m2
合 计 25h+1.4kN/m2
可变荷载 2.0kN/m2(4.0kN/m2带浴缸卫生间)
4、坡屋顶(按100厚计)
永久荷载
面层 1.0kN/m2
楼板自重 25h
粉底或吊顶 0.4kN/m2
合 计 3.9/0.89=4.4kN/m2(根据坡度调整)
平瓦 0.5kN/m2
合 计 4.9kN/m2
可变荷载 0.5kN/m2
5、平屋顶
永久荷载根据建筑作法计算
可变荷载 0.5 kN/m2(不上人
2.0 kN/m2(上人)
3.0 kN/m2(露台)
6、对于建筑面层做法有变或用户有特殊要求,如别墅等楼面装修荷载应另行调整。
(二)墙荷载
1、各类墙体计算面荷载
240普通砖: 5.24 kN/m2
120普通砖: 2.96 kN/m2
200厚KM1内隔墙: 3.3 kN/m2
200厚KM1外墙: 3.6kN/m2
100厚KM1内隔墙: 2.5 kN/m2
200厚加气块(800 kg/m3)内墙 2.2 kN/m2
100厚加气块(800 kg/m3)内墙 1.6 KN/m2
2、考虑到无锡地区实际情况,钢筋混凝土结构隔墙一般仍采用双孔砖,故计算时设计荷载均按双孔砖采用(图纸必须采用轻质墙体)。如建设方明确隔墙材料后可作调整。对于一般住宅层高≤3m时,隔墙在梁上均布线荷载可按下列数据采用:
200厚内墙 8.5 kN/m
100厚内墙 5 kN/m
200厚外墙开窗 6.5 kN/m
阳台边梁 4 kN/m
凸窗处 10 kN/m
花槽处 10 kN/m
全窗+窗下窗 4.5 kN/m
(三)基本风压≥60m 0.5kN/m
<60m 0.45kN/m
(四)特殊荷载
1、挑出空调板、花坛、凸窗荷活载按3.5kN/m2
2、消防车活荷板受弯计算时20 kN/m2
梁柱计算时16 kN/m2
地下室顶板、梁裂缝计算时不计消防车荷载。
3、地下室顶板覆土容重(含防水等面层做法)18 kKN/m3
顶板活荷5 kN/m2 裂缝计算时准永久值系数0.4
4、抗浮用计算水位:青岛标高3.06m,场地较高时水位根据钻探报告确定,并与院勘察队共同探讨确定。恒载可计入底板下100厚素混凝土层重量。
5、人防荷载:根据不同情况采用相应等效静载,注意各种工况下的不同组合。
下扩展基础,混凝土强度等级不小于C20。
免费打赏
e_wyz
2010年02月20日 11:40:59
2楼
只有荷载呀!是不是太草草了!
回复

相关推荐