根据 SATWE 计算结果 算配筋 详解!!!
wangzi0911
wangzi0911 Lv.6
2008年12月01日 11:50:17
来自于PKPM
只看楼主

砼梁和劲性梁 其中: As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2); Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2); Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值; Ast表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2); Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)。 G,TV分别为箍筋和剪扭配筋标志。

砼梁和劲性梁


其中:

As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2);

Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2);

Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值;

Ast表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2);

Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)。

G,TV分别为箍筋和剪扭配筋标志。



梁配筋计算说明:

对于配筋率大于1%的截面,程序自动按双排筋计算;此时,保护层取60mm;
当按双排筋计算还超限时,程序自动考虑压筋作用,按双筋方式配筋;
各截面的箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍率要求控制。
若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;

若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间距不同,则应按加密区箍筋间距对计算结果进行换算。



钢梁


其中:

R1表示钢梁正应力与强度设计值的比值F1/f;

R2表示钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值F2/f;

R3表示钢梁剪应力与强度设计值的比值F3/fv。

其中 F1,F2,F3 的具体含义:

F1 = M/(Gb Wnb)

F2 = M/(Fb Wb)

F3(跨中)= V S/(I tw), F3(支座)= V/Awn

矩形混凝土柱或劲性混凝土柱
在左上角标注:(Uc)、在柱中心标柱:Asv、在下边标注:Asx、在右边标注:Asy、引出线标注:As_corner


其中:

As_corner为柱一根角筋的面积,采用双偏压计算时,角筋面积不应小于此值,采用单偏压计算时,角筋面积可不受此值控制(cm2)。

Asx,Asy分别为该柱B边和H边的单边配筋,包括角筋(cm2)。

Asv表示柱在Sc范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪箍筋和节点抗剪箍筋的大值(cm2)。

Uc表示柱的轴压比。



柱配筋说明:

柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner;
柱的箍筋是按用户输入的箍筋间距计算的,并按加密区内最小体积配箍率要求控制;
柱的体积配箍率是按双肢箍形式计算的,当柱为构造配筋时,按构造要求的体积配箍率计算的箍筋也是按双肢箍形式给出的。



异形混凝土柱
当选择单偏压计算时,程序把截面上的整体内力分配到各柱肢上,对各柱肢按单偏压、拉配筋计算,每个柱肢输出两个数:Asw和Asvw,其中:Asw表示该柱肢单边的配筋面积(cm2),Asvw表示该墙分布筋间距Sw范围内的分布筋面积(cm2)。

当选择双偏压时,程序按整截面进行配筋计算,每根柱的主筋输出两个数,标注在一条引出线的上下(Asz/Asf),其中Asz表示异形柱固定钢筋位置的配筋面积,即位于直线柱肢角部的配筋面积之和(cm2),Asf表示附加钢筋的配筋面积,即除Asz之外的钢筋面积(cm2)。


钢柱


其中:

R1表示钢柱正应力与强度设计值的比值F1/f;

R2表示钢柱X向稳定应力与强度设计值的比值F2/f;

R3表示钢柱Y向稳定应力与强度设计值的比值F3/f。

其中 F1,F2,F3 的具体含义:

F1 = N/An+Mx/(Gx*Wnx)+My/(Gy*Wny)

F2 = N/(Fx*A)+Bmx*My/(Gx*Wx (1-0.8 N/Nex))+Bty*My/(Fby*Wy)

F3 = N/(Fy*A)+Bmy*My/(Gy*Wy (1-0.8 N/Nex))+Btx*Mx/(Fbx*Wx)



墙-柱


其中:

Asw表示墙肢一端的暗柱配筋总面积(cm2),如按柱配筋,Asw为按柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。

Aswh为Swh范围内水平分布筋面积(cm2)。
墙-梁


其中:

Asw表示墙-梁一边的主筋面积(cm2),墙-梁按对称配筋计算;

Aswh表示墙-梁的箍筋面积,是梁箍筋间距Sb范围内的箍筋面积(cm2);



需特别说明的是:2001年3月以后版本的SATWE软件中,墙-梁除砼强度与剪力墙一致外,其它参数(如主筋强度、箍筋强度、墙-梁的箍筋间距等)均与框架梁一致。

免费打赏
zhphnpcsu
2010年01月21日 09:41:42
22楼
晕倒,这种东西,书里都有,还在这里详解?
回复
wang5512
2010年01月21日 11:44:00
23楼
虽然是说明书上的原文,不过不所有的人都清楚呀,楼主能总结在这里,还是应该鼓励的。
回复
hesu81
2010年01月21日 11:47:56
24楼
:time: :victory:
回复
hqs32
2010年01月21日 13:02:45
25楼
真要是配上实例演示,那就绝啦!有高人就做一个传上来吧!
回复
sfc83512
2010年01月27日 14:57:18
26楼
说明书有配图的解释哦
回复
huahewu
2010年01月27日 17:25:33
27楼
SATWE的说明书我也有,我就想知道一下
如何具体如何根据加密区和非加密区的抗剪箍筋面积的较大值来配箍筋的,谢谢了
回复
mutu10
2010年01月28日 00:10:47
28楼
晕了,pkpm说明书上都有的吧,不过再这再看了一下,就当复习吧
回复
jx851124
2010年01月28日 08:52:00
29楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
zxl8472
2010年01月29日 02:00:02
30楼
没点新意
回复
afm-0001
2010年01月29日 23:56:57
31楼
多看看总是有好处的吧!
回复

相关推荐

APP内打开