砖混的平面不规则怎么确定?
jianzhuxiehui
2008年11月30日 12:41:45
来自于砖混结构
只看楼主

一般砖混住宅,两个单元中间一般因采光需要,要开口,开口的进深通常都大于0.3B(B为建筑宽度),有的甚至达到0.6B这样算不算平面不规则?因为开口处一般没有联系构件,我觉得水平力无法完整的传递,只有靠剩下的0.4B传递。这样地震力的分配和按刚性楼板完整的传递应该有较大的差异。但是相关规范都找不到砖混的这一规定,抗规上只有的平面不规则也只限于混凝土结构,并说砌体结构的按相关章节的规定执行,找不到依据说他不合理,但自己又不放心

一般砖混住宅,两个单元中间一般因采光需要,要开口,开口的进深通常都大于0.3B(B为建筑宽度),有的甚至达到0.6B
这样算不算平面不规则?
因为开口处一般没有联系构件,我觉得水平力无法完整的传递,只有靠剩下的0.4B传递。这样地震力的分配和按刚性楼板完整的传递应该有较大的差异。
但是相关规范都找不到砖混的这一规定,抗规上只有的平面不规则也只限于混凝土结构,并说砌体结构的按相关章节的规定执行,找不到依据说他不合理,但自己又不放心
望高手解答
免费打赏
hmdpx
2008年12月02日 17:50:35
2楼
现在大家做高层太多了,往往把高规上的一些规定用到多层上来,其实平面不规则和竖向不规则在多层上影响是不太突出的,况且在计算时程序已经按实际考虑了的,没有问题的。
回复
jianzhuxiehui
2008年12月03日 12:00:04
3楼
混凝土结构能考虑是没多大问题的
砌体结构按刚性楼盖和底部剪力法计算的,没法考虑。这才是问题。
回复
banny029
2010年02月08日 15:40:32
4楼
确实,跟建筑专业商量商量,看能不能设缝。
回复
tontongba
2010年02月08日 21:25:55
5楼
不一定非得设缝吧,抗规第7章也没有明确砖混的规则性,只要计算能通过就可以,对于一些特别不规则的可以建议设缝断开,如果平面规则,仅仅因为建筑上内收的采光缺口而设缝不是很经济的。
回复
dongruan
2010年02月27日 10:59:33
6楼
有点乱,是不是理解有问题:call: 楼主再想想
回复
zhtiaolxf
2010年02月27日 21:16:14
7楼
这个问题在规范里有明确说明吧
回复
雪山飞狐666
2010年04月01日 14:12:50
8楼
如果对于不规则结构设伸缩缝的话,在缝的地方使双柱基础,那么计算时是按规则考虑还是不规则考虑呢,
回复
nengnen
2010年04月02日 14:23:19
9楼
貌似不考虑这个问题
回复
nengnen
2010年04月02日 14:26:27
10楼
貌似没有考虑过这个问题
回复
huangyuancai2008
2010年04月03日 16:37:15
11楼
:time:
回复