梁配筋时会产生箍筋为零的情况 ,就是φ0@0的情况,当然正常的箍筋改成φ0@0也检查不出错误,试用版8.0b版
梁配筋时会产生箍筋为零的情况 ,就是φ0@0的情况,当然正常的箍筋改成φ0@0也检查不出错误,试用版8.0b版
2楼
此种问题在TUS梁施工图中有两种情况会出现。
第一种,人为修改,因为工程中不会出现箍筋是0@0的情况,所以人为修改成0@0的箍筋组合时配筋面积处出现乱码,程序不进行判断。
第二种,当框架抗震等级为一级时,梁箍筋配筋参数中没有间距60、80的选项时,就会出现0@0的现象。
出现此现象见抗震规范
不难看出因为最小间距如果是100的话不能满足规范要求,所以程序配筋只能是0@0,但是配筋校审图中可以查到箍筋的计算值,也可进行人工配筋。
[
本帖最后由 yxy82127 于 2008-12-1 10:12 编辑 ]
回复
3楼
抗规这条很容易被忽略,也希望大家在画图时能够注意这条
回复
4楼
^_^受教了,谢谢。