插接式密集母线槽预制分支电缆电缆穿刺分支以上产品各自的优缺点和适用场合?推荐厂家!
插接式密集母线槽
预制分支电缆
电缆穿刺分支
以上产品各自的优缺点和适用场合?
推荐厂家!
12楼
回复
13楼
法国西卡姆电力电缆绝缘穿刺连接器特性:
· 机械性能:在导线拉断力作用下,连接器无破裂。
· 防水绝缘性能:水下绝缘强度高达15KV (中压) / 6KV (低压)。
· 温升性能:在大电流通过时,连接器温升低于连接导线温升。
· 电气性能:特制力矩螺栓保证了恒定穿刺压力,确保良好的电气接触。
· 操作简易:穿刺结构,无需截断电缆,绝缘导线无需剥皮。
· 适用范围广:适用于铜-铜对接、铝-铝对接、铜-铝过渡,以及异径导线连接(1.5mm2~400mm2),随购随用。
法国西卡姆电力电缆绝缘穿刺连接器与传统电缆连接方式相比具有如下优越性:
安装简便
· 无需剥去电缆绝缘层、无需截断主电缆即可做电缆分支,接头完全防水密封绝缘。
· 可带电作业,可在电缆任意位置做分支。安装时只需套筒板手。
使用安全
· 耐扭曲、防震、防水、防电化、防腐蚀老化。无需维护。
· 已安全使用超过30年。
节约成本
· 建筑中应用,安装空间极小,节省桥架和土建费用,无需终端箱、分线箱,无需电缆返线,节约电缆投资,性价比低于传统连接方式。
· 广泛用于城网、农网绝缘化改造。
回复
14楼
总是感觉用了穿刺夹不够美观整洁。
回复
15楼
拒我所知,目前的IPC穿刺线夹还没有耐火型的,所以如果是给特别重要负荷或一级负荷配电时就不太适合。另外,如果是有防鼠要求的地方,并且电缆是铠装的,则采用穿刺线夹施工起来就相对较繁琐,要先割断铠装,穿刺分支后,还要外加金属箱来防鼠,并且还要用金属导体将两端铠装可靠联结。纯属个人愚见!
回复
16楼
同意15楼!
回复
17楼
TTD低压防火绝缘穿刺连接器
适用于对防火有特殊要求的低压绝缘电缆连接(可用于防火、阻燃电缆的连接)。
主线:绝缘铜或铝
支线:绝缘铜或铝
可带电作业或停电作业
· 带有火焰阻燃性能的连接器(UL 94 VO)。
· 连接器主体采用防火高强度,抗机械变化和气候变化的绝缘材料制成。
· 配有紧固力矩螺母的螺钉经抗腐蚀处理(可根据用户要求提供不锈钢螺钉),力矩螺母使安装更简便、安全、快捷,其恒定穿刺压力可确保电缆连接达到最佳电气效果。
· 连接器具有整体防水功能。
· 采用密封防水结构的支线端盖,可防止水侵入支接导线可根据需要左侧或右侧分支。
· 工作人员防护措施:IP2X ,4KV绝缘耐压(空气中)。
品符合以下标准:
NFC33-020(06-03)
LEC61238-1(02-03):电气
UL 94 VO(10-96)和CEI60695-2-1,960。C(10-100):材料可燃性
UL 486E:介质
LEC 529(11-89):IP保护标准
回复
18楼
铠装电缆双分支:
回复
19楼
铠装电缆双分支:
回复
20楼
采用IPC绝缘穿刺线夹由主干电缆分接,不需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可以在电缆任意位置,在施工现场做分支方便,且接头耐用扭曲,防震、防水、防腐蚀老化,安装简便可靠,可以带电安装,不需使用终端箱、分线箱,性价比优于预分支电缆。
回复
21楼
以下是引用slsicame在2005-04-11 16:49:25.0发表的内容:
电气竖井技术的发展
在电气竖井中,预制分支电缆技术理论上解决了插接式密集母线槽防护差 抗震性差,性价比不高等所有的问题,还增加了气密、防水、防尘、抗震性能。但随着预制分支电缆产品的应用,亦带来不少的新问题。一是预制电缆分支点距离必须事先设计确定,所有预分支电缆均需特殊订制,一但确定难以变更,可操作性差,设计施工的灵活性较差;二是造价虽低于插接式密集母线槽,但由于电缆需特殊制造,其价格仍过于昂贵,定货周期较长。三是供电容量小。
单芯电缆技术揭示了广泛的前景,从城市地缆到架空线,从船舶到高层建筑,可以显著提高供电水平,降低线路成本,较多芯电缆大幅度提高载流量,在国外大量使用,而电缆分支技术是完善电缆大容量供电的关键技术。
电缆穿刺线夹分支技术巧妙地配合了电缆供电方式,以其特有的优点,为电缆分支提供快速、简便、可靠的连接,完整地解决了电缆分支的各种技术难题,从而可能成为最有发展前途的供电线路分支技术。电缆穿刺分支的关键技术式穿刺密封分支结构;并利用了现代科技的新成果,采用添加强力纤维塑料和特殊合金,提高分支接头的机械强度、防水防腐蚀性能和分支的电接触性能。不同型号线夹的性能参数见附表1。与传统电缆连接方式(分接箱或电缆压接管),供电性能比较有以下优点:
(1) 西卡姆绝缘穿刺线夹不需截断主电缆,不需剖开电缆内部的绝缘层,不破坏电缆的机诫性能和电气性能即可在电缆的任意位置做分支。以前在建筑物内配电线路中使用电缆均需浪费大量的返线电缆,分支需设端子箱,截断主电缆,或完全剥开主电缆的绝缘,采用压接接头做分支,费工费料,而且大大降低电缆性能。采用穿刺线夹一个工日非熟练工可完成上百个分支头,而采用压接分支头,一个工日只能做几个分支头。
(2) 西卡姆绝缘穿刺线夹的电气性能极高,绝缘强度达6KV电压,耐受15KA的电流冲击。接头发热极小,GB2317-85的电流实验表明(见天津电气所实验报告—98152,及电力部武汉高压所093A实验报告),穿刺线夹的发热量小于同径导线。任何传统电缆分支的做法难以达到以上的标准。
(3) 西卡姆绝缘穿刺线夹的机诫强度高,壳体内采用添加强力纤维塑料制造,防水,防腐蚀,抗外界破坏,抗机械拉力,耐扭曲。传统分支采用压接分支,机诫抗拉强度很底,怕扭曲。
(4) 西卡姆绝缘穿刺线夹采用专用合金制造,又加之密封结构(见北京市质检所报告 穿刺线夹防水实验12.3),无空气和水进入,所以无电化腐蚀。适用于铜铝过渡或铜铝对接。
(5)西卡姆绝缘穿刺线夹安装极简捷,设有力矩螺栓用于恒定的穿刺压力,通过机械方式确定良好的电气接触,质量可靠,不易受人为因素的影响。传统电缆分支头安装不方便,费时费力,工人需专门培训,绝缘采用热缩材料,需专用工具,很容易受人为因素、材料好坏的影响。
(6) 西卡姆绝缘穿刺线夹连接质量检验直观方便,只需观察力矩螺帽是否拧掉,主分导线位置是否妥当即可,而且使用寿命大于35年,不需维护。传统电缆分支头安装质量无法预先检验,寿命相对较短,故障率较高。
(7) 西卡姆绝缘穿刺线夹可拆卸,适用于异径导线连接,适用范围1.5~~400mm2,产品上适用范围标志清晰,可任意选用。
早已有专用穿刺线夹国家标准GB13140.4-1998及对应的IEC标准.其技术要求远高于其它分支技术的部标.如要求水下可用 水中耐压2.5KV-15KV.通电循环发热低于同径导线等. 穿刺线夹已列入北京工程造价管理处造价预算,材料代号3042001,穿刺线夹已编入建设部中国建筑标准图集《电气竖井安装》代号04D701-1.及新版<华北标准图集>
电缆绝缘穿刺线夹早已在发达国家大量使用,并已有37年安全运行的历史,大量应用于建筑物内配电、室外架空线路和电缆直埋线路,电气性能产品符合IEC及欧洲电气标准。采用电缆做为中小型高层建筑的竖向大容量供电干线,使用电缆绝缘穿刺技术做为新型电缆分支,使供电线路具有最佳性能价格比,使供电方式多样化,满足各种建筑物和不同环境的配电需求,达到最佳的社会效益、经济效益和环境效益。
当然,电缆+穿刺线夹的竖井供电方式也有其不足, 一是目前穿刺线夹的最大线径是400 mm2 供电容量能力小于母线槽,二是线夹的布置怎样更加美观….
典型应用工程:北京天安门广场、 上海 浦东国际机场、上海香格里拉饭店、广东番禺电力大厦. 广州大学城等.
西卡姆绝缘穿刺线夹型号表 :
序号 名 称 型号 电缆截面 最大电流(A) 国内订货价单价(元)
主线(mm²) 支线(mm²)
1 绝缘穿刺联接器 TTD041FJ 6-35 1.5-6 63
2 绝缘穿刺联接器 TTD051FJ 16-95 1.5-10 63
3 绝缘穿刺联接器 TTD101FJ 6-54 2.5-35 200
4 绝缘穿刺联接器 TTD151FJ 25-95 2.5-35 200
5 绝缘穿刺联接器 TTD201FJ 35-95 25-95 377
6 绝缘穿刺联
回复