低压电容补偿
dy7881718
dy7881718 Lv.2
2008年11月28日 10:33:48
只看楼主

电机6台(150KW/台),补偿柜老化一直未用。上月电费有功功率12万度,无功功率8万度。电力公司按有功+无功收电费。打算新上补偿柜,求问装几台?加入补偿后电费是否能降下来?。。。。。。

电机6台(150KW/台),补偿柜老化一直未用。上月电费有功功率12万度,无功功率8万度。电力公司按有功+无功收电费。打算新上补偿柜,求问装几台?加入补偿后电费是否能降下来?。。。。。。
免费打赏
shenzhen_aut
2008年11月28日 13:04:44
2楼


为何不把原来的柜子改造改造继续使用?老化一般是元件老化,特别是电容器、补偿控制器等等,只要更换老化的元件,其他的都可以继续使用。
要节约呀,现在是企业的冬天。
如果一定要上新柜子,一个就够了。900KW的电机负载不算特殊。
补偿以后电费绝对降低,至少无功罚款是不用交的啦。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:QQ在线交流:74475974
Email:szaut@cgaut.com

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-11-28 13:06 编辑 ]
回复
z-x-g
2008年11月29日 19:31:18
3楼
按楼上说得做吧....
回复
一指慢
2008年11月30日 20:18:37
4楼
“电力公司按有功+无功收电费。”
这个说法不对。
回复
liangjian.
2008年11月30日 20:39:18
5楼
为何不把原来的柜子改造改造继续使用?老化一般是元件老化,特别是电容器、补偿控制器等等,只要更换老化的元件,其他的都可以继续使用。
回复
dy7881718
2009年01月06日 16:16:53
6楼
多谢,多谢,还是改造好。:lol
回复
电隐
2009年01月06日 19:36:41
7楼
需安装基波无功补偿的容量是225-300kvar
回复
fycbw369
2009年01月27日 17:46:29
8楼
最好测量一下功率因数,然后确定电容量。900kW的电动机一般需400到500kVar,即变压器容量的一半左右。加上补偿还可以减少线损。