我看有的图纸上有隔离开关 也有断路器 为什么不能只用断路器
我看有的图纸上有隔离开关 也有断路器 为什么不能只用断路器
2楼
书上说“切断电源”要用“隔离开关” 通断电流用“断路器”
电流断了电源不也断了吗?
回复
3楼
隔离开关没有灭弧装置,有明显的断开点,不能断开负荷及短路电流。 检修用
断路器有灭弧装置,没有明显的断开点,可以断开负荷及短路电流。 操作用
回复
4楼
有道理!!
再说得通俗一点就是隔离开关只是个开关,任何情况不会自动断开;
而断路器是个开关和保险的整合体,有保护功能啊...
不知道可不可以这么解释...
回复
5楼
那是钱啊!断路器比隔离开关加熔断器还贵,在保护和后备保护可以满足要求时,中间的检修断点可以用隔离开关。
回复
6楼
隔离开关有明显的断开点,检修设备时安全
回复
7楼
看来我以前的厂房图纸上没有隔离开关是不安全的 审图的怎么没提意见
回复
8楼
一般是这样的:
断路器配合隔离开关使用;
负荷开关配合熔断器使用。
回复
9楼
抽出式的框架断路器前不必用隔离开关
.
回复
10楼
隔离有隔离的好处。
断路器有断路器的好处!
我一直不赞成都用断路器来取代熔断器!
回复
11楼
看你用哪了,比如隔离开关用在变压器前,虽然分段点明显,检修时看起来能保证安全,但是现在高压开关柜保护功能已经很强了,中间在多个隔离开关岂不是很罗嗦,而且安装操作时很麻烦,笨重。我记得高压变压器前用熔断器和隔离开关组合。
回复