高层结构第一振型是平动,第二振型是扭转振型可以吗?
高层结构第一振型是平动,第二振型是扭转振型可以吗?
22楼
第二周期为扭转振型,周期的排列是由大到小 T1》T2》T3
所以要将Tt变小,需要增大扭转的刚度。因此增大周边的抗侧力构建(加强)
回复
23楼
补充:如果不好加强,可以削弱中间的抗侧力构建:lol
回复
24楼
高规上不是说了,两者之比不能大于0.9/0.85吗?要是扭转周期出现在第二振型,要满足这个比值就有一定难度了,一般第一和第二振型相差不是很多的,处出现在这样的情况可能是内刚外柔,结构布置再调调,或增加外围刚度
回复
25楼
最好调整刚度 同一方向左右刚度不能相差太大 xy方向也一样
回复
26楼
但是如果扭转在第二振型,周期比可以满足要求,也可以吗?请高手赐教
回复
27楼
没有这样的规定说这种情况不可以,但是最好是第三振型为扭转比较合适。
回复
28楼
不可以的,一般前两阶是平动,第三阶扭转。不过严重不规则的可以的。
回复
29楼
非常值得学习
回复
30楼
不可以,
虽然规范上没有明确说明,但是第二振型还是要平动的
建议加强角部,边框
回复
31楼
没说到本质...
回复