今天拿到一套标准室外游泳池的给排水图纸,询问设计后设计回答没有相应的电气图纸的。我想作为特殊场所(游泳池)它的安全防护是很重要的,在《民用电气设计规范》中也有明确的规定。请教各位大虾,是否一定要相应的电气图纸,至少是接地图纸。(游泳池的条件:无灯光照明,所有进水排水管都是U-PVC管,给水口排水口也是非金属的,游泳池顶部有钢结构及金属膜张拉结构,水池构筑物是钢筋混凝土。)

2008年11月26日 18:33:52
2楼
做局部等电位,与钢筋相连后接地。一般都这么做,不过这点活恐怕不单独出一张图纸,有可能直接放在室外的动力平面图上。
回复
zdwater
2008年11月26日 19:54:15
3楼
室外没有动力平面图。(谢谢回复)
回复
zdwater
2008年11月27日 21:43:12
4楼
:Q 没有好建议吗,自己顶一下
回复
zhouxiaosongcn
2008年11月28日 00:21:03
5楼
防雷计算后如为三级(或以上)防雷建筑,则游泳池顶部钢结构的柱基础及泳池应有防雷接地设计。如不需防雷措施,且无触电可能(无电气设备及金属管线、金属扶手等),理论上游泳池可不做局部等电位设计。但最好与当地建委质检站等部门联系沟通一下。以免验收时麻烦!
回复
59717
2008年12月02日 02:25:43
6楼
做局部等电位,与钢筋相连后接地
回复
waj
2008年12月02日 14:29:38
7楼
泳池处不需要做电的内容,在水处理间做等电位连接即可。
回复
wyhao123
2008年12月02日 15:28:19
8楼
没电气图也要做,这块最容易出问题。虽说没有用电设备,但你不好确定泳池半径3.5米内是否有电缆通过,一但出漏电事故,因为相关电气设计人员没有参与设计就没有责任,而承建方就要承担责任的。可参见《等电位联结安装》02D501-2有详细的等电位做法。

[ 本帖最后由 wyhao123 于 2008-12-2 15:36 编辑 ]