缺相造成接触器烧坏
yizhiyan928
2008年11月26日 16:30:53
来自于工地图片
只看楼主

这是我在外面维修时,厂家将联锁线随意取掉,在雷雨天时造成一相保险断线,使接触器烧坏[localimg=240,320]

这是我在外面维修时,厂家将联锁线随意取掉,在雷雨天时造成一相保险断线,使接触器烧坏 IMG0080A.jpg IMG0072A.jpg IMG0070A.jpg IMG0068A.jpg IMG0067A.jpg[localimg=240,320] IMG0066A.jpg

IMG0080A.jpg


IMG0072A.jpg


IMG0070A.jpg


IMG0068A.jpg


IMG0067A.jpg


IMG0066A.jpg

免费打赏
bqg
2008年12月11日 15:11:32
22楼

是啊是啊,确实挺严重的,:victory: 不过从照片看,以俺的水平瞎猜一下,相间短路的可能性较大。具体什麽原因?有好多种就不好瞎猜了。:loveliness: :L
回复
xm200702
2008年12月12日 15:14:25
23楼
怎么没有安装保护装置?
回复
sushibo4321
2008年12月14日 19:47:18
24楼
缺相,应该不会造成接触器烧毁吧
不知楼主是怎么联系两者的关系??
回复
yizhiyan928
2008年12月15日 13:48:28
25楼
据向操作工了解,当时是雷雨天,又正临换班,值班人员提前走了,雷电造成高压跌落保险烧断一根,柜子联锁线因其它原因被断掉,所以烧得很严重。接触器是CJ20-630A。连接的铝排也被烧熔化
回复
yizhiyan928
2008年12月15日 13:49:36
26楼
柜子联锁线因其它原因被断掉,保护不了
回复
liujingxin
2009年05月06日 15:31:44
27楼
缺相怎可能造成上述后果?肯定是对地短路未分断!
回复
leilang
2009年07月07日 16:38:32
28楼
:call: :call: :call: :call: :call:
回复
3288124
2009年07月09日 14:30:51
29楼
烧的好啊,好壮观啊!
回复

相关推荐

APP内打开