请教:关于负荷计算之负荷密度法(写了二个小时,真心希望看到标题的前辈同行都进来看看
z.j1230@co163
2008年11月25日 23:18:31
只看楼主

我想很多朋友也和我一样有这种疑惑,希望看看大家的观点。请大家务必看完此文再投票,并写出投票理由,最好有依据 。希望这是大家最后一次讨论这个问题,以后版里的小兄弟也不必为这个问题苦恼 。以下内容 红色为关键句 蓝色为问题 橙色为个人观点各类民用建筑的负荷密度指标《设计手册》,《措施》,《手册》(第三版)里面很容易找到。变压器容量S=Sc/(0.7~0.8) Sc=Pc1/0.92,简化计算公式S=1.5Pc1。

我想很多朋友也和我一样有这种疑惑,希望看看大家的观点。请大家务必看完此文再投票,并写出投票理由,最好有依据 。希望这是大家最后一次讨论这个问题,以后版里的小兄弟也不必为这个问题苦恼 。

以下内容 红色为关键句 蓝色为问题 橙色为个人观点

各类民用建筑的负荷密度指标《设计手册》,《措施》,《手册》(第三版)里面很容易找到。变压器容量S=Sc/(0.7~0.8) Sc=Pc1/0.92,简化计算公式S=1.5Pc1。手上正在做一个上海项目方案若是不乘系数容量肯定超6300KVA,上35KV甲方不太情愿;若是乘个系数就不超6300KVA,可以满足10KV供。前段时间江苏的一个方案也遇到类似问题,我们统计的电量和当地供电局不同,问题的关键就是供电局的负荷密度取值与我们不同而且他们会乘同时系数,顺便请教一下江苏的前辈江苏电力公司出的《20kV客户变电所典型设计图集》哪里有得卖?。老是遇到类似问题,心里没底,请各位前辈解答这些问题,不胜感激!!


问题一:现在关键就是上述式中的计算有功Pc1是引文中所计算出的Pc,还是Pc1=Pc*Kx(这里的Kx为同时系数)

今天花了一晚上看论坛里面与此有关的老贴,发现持两种观点的人都有。先前的贴里面,持前者观点的人居多,但他们所阐述的原因多为"单位容量法与需要系数法为两个不同的计算方法,不能混淆"。(这可能也和之前发帖楼主把Kx解释为需要系数有关)

引文:《工业与民用变电设计手册》中的P11
1、单位面积功率(或负荷密度)法:
Pc=P’e*S/1000 单位是KW 其中P’e是单位面积功率(负荷密度),W/m平方 S是建筑面积 m平方
2 单位指标法
Pc=P’e*N/1000 单位是KW 其中P’e是单位用电指标,如W/户、W/人、W/床 N是单位数量,如户数、人数、床位数。
应用以上方法计算负荷时,还应结合工程具体情况,乘以不同的同时系数。

请注意上面引文中红体字部分!!!一直没明白同时系数是指以上两种方法都要乘,还是仅指方法2需要乘同时系数。
个人观点倾向于我们采用负荷密度法估算变压器容量时需要乘同时系数,但这个同时系数怎么取是个问题。

问题二:若需乘同时系数,请各位前辈分享一下各类建筑的同时系数经验数据是多少?这个同时系数可否与需要系数法中下列某种同时系数取值相同 1)变配电所的总同时系数KΣp (0.8~1) 2)《设计手册》和《数据手册》上各类建筑的照明负荷总需要系数 3)不同于这些的其他经验数据(麻烦告知出处,心里有底)

问题三大家可以选择不看,实在被这个问题烦透了,索性打破砂锅问到底了。

问题三:通常我们采用需要系数法计算时的计算负荷实际为半小时最大负荷,是借鉴前苏联的方法,手册对这种方法解释的比较清楚,但对负荷密度法讲解的却很简单(也许它本来就够简单,但有些基本概念没明确)。

1.负荷密度法这中负荷计算方法最早是怎么形成的,有没有什么出处?(只是想去弄清基本概念)

2.负荷密度这个数据是怎么得来的?(弄清楚这个概念,就知道该不该乘同时系数,系数乘多少心里也有底) 1)统计众多已建成项目的 变压器容量/面积 的平均值。若是这样怎么不用VA/m2表示,反而反算出有功功率?2)统计众多项目的 设备安装有功功率/面积 的平均值。这样的话我们有必要乘需要系数 3)统计众多项目的 实际运行(或是计算)有功功率/面积 的平均值。这样的话我们就没有必要乘需要系数。有哪位能指明出处?


平时上网少,希望和各位前辈同行邮件交流 z.j1230@163.com
免费打赏
z.j1230@co163
2008年11月25日 23:21:02
2楼
自己先投一票,至于同时系数的取值,完全是感觉,没什么依据
回复
z.j1230@co163
2008年11月25日 23:21:19
3楼
自己先投一票,至于同时系数的取值,完全是感觉,没什么依据
回复
z.j1230@co163
2008年11月26日 23:27:44
4楼
就一个人投票,还没写理由。同志们别那么拼命加班啊,劳逸结合,也来看看贴哦
今天晚上看了另一个朋友的贴,也是关于负荷估算的,他取了0.3的同时系数。仔细想想大型住宅小区差不多能取这么低。
那么答案一岂不是就不对了。:(

[ 本帖最后由 z.j1230@co163 于 2008-11-26 23:32 编辑 ]
回复
oldriver
2008年11月27日 09:28:35
5楼
这个问题非常有普遍性。
这里仅对住宅小区,发表一下自己看法,住宅小区,计算变压器容量时,一般按当地供电部门提出的“单户负荷指标(也有单位建筑面积容量指标)”,这个“单户负荷指标”,本人以为,是单户的计算有功功率,计算变压器容量时,要看单台变压器所带的户数,需要乘相应的同时系数,但该同时系数好像没有标准可以参照,一般是从需要系数(《措施》,《手册》中可以查到),凭经验推算一下,但是一般不会是0.8~1,因为单台变压器至少630KVA,普通套型住宅,应该可以带100户以上了(《措施》中75~300户的需用系数为0.4~0.45),这个同时系数,凭经验,0.7以下了,这个同时系数跟工厂负荷计算不同的,我想不能拘泥于0.8~1的。
我们知道,需用系数是对同类负荷(负荷组)的总“安装负荷”采用需要系数法,进行计算负荷计算时采用的系数,那么《措施》,《手册》中的需用系数,对住宅负荷采用需要系数法计算时,且计算中的Pe也应该是各户住宅的总安装负荷,才能采用。各户住宅的安装负荷,一般比“单户负荷指标”要大的,因为住户家里的各类家用电器,基本上都可以算做“住宅的安装负荷”。
以上是本人比较粗浅的一点看法,希望大家能进一步从实际出发,进行探讨。
回复
qlj25143
2008年12月19日 16:14:24
6楼
确实是好贴,我才参加工作一年,也是存在这些困惑,我没有投票,因为我还不够资格啊哈
我把楼主顶起来,让有经验的师傅们看看,希望版主也进来讨论讨论:victory:

[ 本帖最后由 qlj25143 于 2008-12-19 16:15 编辑 ]
回复
guaker
2009年06月18日 14:26:15
7楼
确实是好贴,我才参加工作一年,也是存在这些困惑,我没有投票,因为我还不够资格啊哈
我把楼主顶起来,让有经验的师傅们看看,希望版主也进来讨论讨论
回复
dengtianl
2009年06月18日 14:57:16
8楼
我参加工作3年,见到不同人有不同的方法,很迷惑。我也顶顶
回复
compass04
2011年01月20日 11:38:49
9楼
我觉得一定要乘系数。我是这样理解的。假设居住100户,每户4KW,根据规范应该*0.45的系数。
但是如果我们用负荷密度法计算时,设每户90平米,如果不乘系数,得到的结论就是:P=90*50*100
两种方法得到的值应该相差不大,但是如果负荷密度法不乘系数就做不到。
至于系数的取值,参看 http://ttt001.blog.163.com/blog/static/19841062008102511656588/(不是本人写的)
回复
wm6318
2014年04月04日 16:35:39
10楼
照楼上说法,应该乘系数,但是住宅建筑电气设计规范P49页说不需要,应为错误。
回复