图片说明:暖气片a 和b 不在一个房间内 见房屋结构图暖气b 下面入水口和出水口是不直接连通的 水只有向上走 上边是通的(暖气片买来就是这样的) 水能不能在里面循环 ?会热吗?[ 本帖最后由 f0863 于 2008-12-29 12:46 编辑 ]
图片说明:暖气片a 和b 不在一个房间内 见房屋结构图
暖气b 下面入水口和出水口是不直接连通的 水只有向上走 上边是通的(暖气片买来就是这样的) 水能不能在里面循环 ?会热吗?
[
本帖最后由 f0863 于 2008-12-29 12:46 编辑 ]
12楼
:'( :'( :'( 一共才两个暖气片 要泵/?
回复
13楼
你们看清点,楼主说:炉内是实心金属,不是管!
[
本帖最后由 fsb427 于 2008-11-28 15:16 编辑 ]
回复
14楼
对 我们这都是这样的取暖方法 我也觉得有需要改进的地方 但懂得太少 ...........
回复
15楼
接法有问题的....三楼的接法是可以的................
再一个.把散热器和锅炉的高差放大......................
回复
16楼
锅炉里受热的金属 有那位说说 发个图也好呀
回复
17楼
从第二个图看系统是没问题 但有可能从放气管处溢水 那卧室可就成河了 加热体实心的不行 必须是空心
回复
18楼
自己的一点观点:
1,核对一下炉子的出力是否满足2组暖气片或者客厅与卧室热量的需要;
2,由于厅较大,B的片数可能会大于A,所以尽可能将B的安装高度提高,加大循环用压头;
3,注意A,B的水力平衡,建议A的接管比B小一号。
4,散热器要加跑风的,刚开始运行肯定会有很多气体的。
回复
19楼
学习....................
回复
20楼
锅炉里受热的金属是实体管,什么意思????
回复
21楼
3楼原理是可行的!炉子里受热的是金属管不明白怎么回事啊!
如果是承压锅炉的话是没有问题的阿
回复