冷水机组节能方法探讨
alibs
alibs Lv.2
2008年11月25日 10:47:39
来自于中央空调
只看楼主

目前各个企业均提倡节能降耗,以求快速降低成本,应对目前的金融危机。对于冷水机组及其配套设备的节能对于企业来说尤为重要,希望大家对此各抒己见,共同学习,共同提高!感谢各位!:)

目前各个企业均提倡节能降耗,以求快速降低成本,应对目前的金融危机。对于冷水机组及其配套设备的节能对于企业来说尤为重要,希望大家对此各抒己见,共同学习,共同提高!
感谢各位!:)
免费打赏
alibs
2008年11月25日 10:48:01
2楼
希望版主多家支持!!
回复
wyt942339
2008年11月25日 11:10:05
3楼
我们单位最近完工一个商场中央空调,采用水冷柜机组.最后我们经过论证安装了冷凝水回收装置.将所有的凝水回收至一个水箱,再用一台水泵直接打至冷却管道,取得一定的效果.
此项节能分为两个方面:
1、节约用水,根据空气含湿图理论计算,此次商场面积为11000平方,每小时约三吨冷凝水,这样下来每天可回收近35吨水,减少了冷却塔的补水。
2、冷凝水的温度一般在15度左右,而冷却水温一般在30度以上。那么35吨水从15度到30度吸收的热量转换成电功也就是每天可节约的电费。理论计算每天约可节电100多度。
此系统在投入运行后实计效果也不错,9月南方天气开机实际每天开机10小时回收水23啊左右。节电数据暂无考证,但我们在系统水泵加装变频控制按冷却水29度开启风机及加大水泵流量,要冷凝水回收装置开启及关闭情况对比效果也较明显。