求教低压配电设计
coff
coff Lv.2
2005年04月01日 13:51:24
只看楼主

变压器容量是250KVA,电容补偿容量是75Kvar,电容补偿的计算电流是多少?我不会算,该怎么算?还有低压配电系统图的LMZ(还是LZM)项是什么?该怎么选?

变压器容量是250KVA,电容补偿容量是75Kvar,电容补偿的计算电流是多少?我不会算,该怎么算?
还有低压配电系统图的LMZ(还是LZM)项是什么?该怎么选?
免费打赏
ccchhh
2005年04月01日 13:57:44
2楼
电容电流 I=Q/1.732XU =75X1000/(1.732X380)=114A
LMZ应是电流互感器的型号,LZM不清楚。
回复
欢快的
2005年04月01日 14:02:31
3楼
正确,楼上的说得正确.这个公式是个理论计算公式.
LMZ是江苏科兴的互感器型号.没有LZM
回复
coff
2005年04月01日 14:13:02
4楼
非常感谢各位的帮忙,我忘记送分不好意思呵呵
回复
menghao1688
2007年08月06日 15:43:30
5楼
基本常识
看 书吧
回复
xgxydl
2009年05月13日 09:27:14
6楼
是的,好好学习啊