关于构造边缘的配筋问题
flytime05
flytime05 Lv.3
2008年11月24日 09:20:34
只看楼主

6度地区四级抗震等级剪力墙结构,构造边缘构件的配筋是只需满足规范要求的最小配筋率还是要按SATWE的构造边缘计算配筋.最近做的一个24层,一个标准的GJZ计算给出的配筋达12Φ22之多,现在几个设计人员产生较大的意见分歧,请有经验的各位高人指点下.

6度地区四级抗震等级剪力墙结构,构造边缘构件的配筋是只需满足规范要求的最小配筋率还是要按SATWE的构造边缘计算配筋.最近做的一个24层,一个标准的GJZ计算给出的配筋达12Φ22之多,现在几个设计人员产生较大的意见分歧,请有经验的各位高人指点下.
risan
2008年11月24日 21:45:42
2楼
一般来说是按构造,底部加强部位可稍大,用14的,其余可用12的(若甲方扣得紧,底部也可用12的),看看配筋文件,有少数的是需要计算配筋的,你这个不是复杂高层,用不着那么大的钢筋,PKPM那一块有点问题,建议多看看别人的图纸,不要盲目信任软件
回复
fanbaozhou163
2008年11月25日 11:30:19
3楼
先看看计算结果,可能是计算控制,构造是最低要求,24层角部计算可能起控制作用。
回复
flytime05
2008年11月26日 15:42:16
4楼
谢谢各位的高论,我再仔细查查~~
回复