有关插座PE线连接的问题
lyhawk
lyhawk Lv.2
2005年04月01日 09:36:05
只看楼主

在<全国民用建筑工程设计技术措施 建筑产品选用技术 电气>中看到一句话:PE或PEN线在插座间不串连连接,请问这句话怎么解释,那么该如何连接呢

在<全国民用建筑工程设计技术措施 建筑产品选用技术 电气>中看到一句话:PE或PEN线在插座间不串连连接,请问这句话怎么解释,那么该如何连接呢
免费打赏
ynlqh
2005年04月01日 10:36:28
2楼
个人理解应该是插座内应是布三线L\N\PE.不应该在插座能把N线传至PE位置
简单说就是如果用接N保护,也是应该插座放三线,不能只放两线而在插座内把N和PE串联
回复
浪淘沙
2005年04月01日 10:45:55
3楼
PE或PEN线在插座间不串连连接,那就并联连接啊!
回复
lyhawk
2005年04月01日 11:17:52
4楼


那是不是每个插座都得单独配一根PE或者PEN呢,请楼上解释
回复
caodaping
2005年04月01日 17:15:36
5楼
楼上,从一根总的PE线分支,那就是并联。上面说得很清楚,不可串连而已。
回复
皎然寒月
2005年04月01日 19:44:12
6楼

应该这样认为:各插座间PE线不准相互串联接到PE总线上或PE排上,而是每只插座的PE线分别接到PE总线上或PE排上.就是防止某一插座PE线脱落,其后面的插座均无PE保护.
回复
zqhnom
2005年04月02日 02:00:06
7楼
是的,我支持楼上的说法.
回复
asdl500
2005年04月03日 17:34:41
8楼
同意六楼的说法!总之个人认为就是专线专用!不能共用!不管是n线还是pe线
回复
stonefengyun
2006年06月07日 18:45:31
9楼
天哪怎么会这样.

就是说中间任何一个插座故障拿掉了都得影响PE线的连通.
回复
stonefengyun
2006年06月07日 18:46:41
10楼
也就是说中间拆掉一个插座,PE线还是连通的,串联的话中间拿掉个插座PE线就断了,其实很简单的.
回复
wuxianchuangyi
2006年06月07日 19:52:17
11楼
施工工艺
图纸上不好体现
回复