小弟急求一个问题~十万火急~
longlongge1985
2008年11月22日 19:55:07
只看楼主

小弟在一家房地产负责电气~我们这小区的会所由于市场变化~老板决定改变其使用功能~原先设计的中央空调取消~原先设计的很多大房间也被隔成了几个小房间~这就带来了几个问题~ 没有了中央空调~每个房间只能添加空调插座~有的是挂机~有的是柜机~而且后期隔出来的小房间本来都没有预留开关箱~所以就要和隔壁房间公用一个开关箱~ 可是现在的开关箱按照原设计进场都只有三个回路~一个照明一个插座~还有一个16A的预留回路~这就出现了问题~一个16A的开关带一个挂机应该没有问题~可是现在有的可能要带两个挂机~有的要带一个柜机~我们这个没有通过设计同意~大家说说这样安全么~

小弟在一家房地产负责电气~我们这小区的会所由于市场变化~老板决定改变其使用功能~原先设计的中央空调取消~原先设计的很多大房间也被隔成了几个小房间~这就带来了几个问题~ 没有了中央空调~每个房间只能添加空调插座~有的是挂机~有的是柜机~而且后期隔出来的小房间本来都没有预留开关箱~所以就要和隔壁房间公用一个开关箱~ 可是现在的开关箱按照原设计进场都只有三个回路~一个照明一个插座~还有一个16A的预留回路~这就出现了问题~一个16A的开关带一个挂机应该没有问题~可是现在有的可能要带两个挂机~有的要带一个柜机~我们这个没有通过设计同意~大家说说这样安全么~
免费打赏
longlongge1985
2008年11月22日 19:55:33
2楼
急等高手解答~ 真的很着急啊
回复
lingxuct
2008年11月22日 20:39:41
3楼
依托原有电气系统用一部分,如普通照明,不够部分需要在装修时增加,如空调等;
由于原房间间隔变化,插座有所变动,在尽量利用原有的同时,也需要增加。
统一考虑增加部分,计算总用电量,选择合适的布线路径。
回复
longlongge1985
2008年11月22日 20:42:01
4楼
能说的通俗点么~看着好像是规范呀
回复
lingxuct
2008年11月23日 11:51:38
5楼
我没说规范,规范上也没有“小区的会所由于市场变化”的部分!
我说的够通俗了,让你全局考虑,利用原有线路带一定用电器,不够部分增加线路!
回复
longlongge1985
2008年11月23日 19:37:18
6楼
谢谢啦~~我主要是因为只有一个16A的漏电开关~不知道带两个挂机可以吗
回复
achun194
2008年11月26日 20:49:25
7楼
两个挂机按1.5匹算
2*1.5=3*800W=2.4KW
单相(每)千瓦4.5 安
2.4*4.5=10.8A
可以带。