请教高手,CBD的电外网怎么做?
duan811012
duan811012 Lv.2
2008年11月21日 21:43:54
只看楼主

现有一片全高层商业区,其中有写字楼,办公楼,宾馆,医院.最低15层,最高38层.大约20栋左右.整个小区长、宽各约700米。我的想法是在其中一栋的负一层建一座10KV高压开关站,由市电的两座35KV变电站引来两路10KV电源.再由高压开关站各引两路10KV电源至各单体.各单体内再建10/0.4KV的变配电室.高压开关站引至各单体采用YJLV22-3X185的电缆,市电至高压开关站引YJV22-3X300的电缆.不知此方案可不可行.如果可行,电缆截面够不够,尤其是由市电引来的3X300的电缆够不够用.请各位高手赐教.

现有一片全高层商业区,其中有写字楼,办公楼,宾馆,医院.最低15层,最高38层.大约20栋左右.整个小区长、宽各约700米。
我的想法是在其中一栋的负一层建一座10KV高压开关站,由市电的两座35KV变电站引来两路10KV电源.再由高压开关站各引两路10KV电源至各单体.各单体内再建10/0.4KV的变配电室.高压开关站引至各单体采用YJLV22-3X185的电缆,市电至高压开关站引YJV22-3X300的电缆.不知此方案可不可行.如果可行,电缆截面够不够,尤其是由市电引来的3X300的电缆够不够用.请各位高手赐教.
免费打赏
lingxuct
2008年11月22日 07:52:26
2楼
“市电至高压开关站引YJV22-3X300的电缆”是什么意思?
回复
duan811012
2008年11月24日 19:53:24
3楼
这个区全部都是高层嘛,有一级负荷用电的啊,那就应该保证从市电引两路电源过来呀.应该是这样的吧.
回复