525KW电机(400V)能否使用用星三角启动方式启动?
yjxzl
Lv.2
2008年11月20日 21:24:21
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
2台冷水机组电机功率均为525KW(400V),变压器容量2000KVA,用什么启动方式好?能否用星三角启动方式,有什么利弊?请赐!谢谢!
2台冷水机组电机功率均为525KW(400V),变压器容量2000KVA,用什么启动方式好?能否用星三角启动方式,有什么利弊?请赐!谢谢!
免费打赏
yjxzl
2008年11月21日 12:46:45
2楼
不满意楼上的回复.
哪位高手能帮帮忙啊!我这厢有礼了.
回复
yhfdch_88
2008年11月21日 13:12:50
3楼
软启动
安装软启动器
这么大的电机,启动冲击电流很大的
建议软启动啊
一般我们超过100的电机低压软启动了