请教:10KV系统需要专门的接地手车柜吗?
aniu88887
aniu88887 Lv.7
2008年11月20日 14:48:09
只看楼主

个别部门强调在10KV系统中,一定要单独增加母线接地手车柜吗?请高手指点,谢谢。

个别部门强调在10KV系统中,一定要单独增加母线接地手车柜吗?请高手指点,谢谢。
免费打赏
aniu88887
2008年11月25日 08:04:35
12楼
各位说的都有道理,11楼的lingxuct的观点我赞同。但有没有规范规定或运行方面的规定呢,大家再讨论下?
回复
linx8849
2008年11月27日 11:59:50
13楼
没有规定,只是个别局的做法。
其实只是一个短接器,还是要挂接地线。
回复
cdj23983
2008年11月27日 14:16:48
14楼
各地做法不一样,没有统一的要求。
回复
绿叶随风
2008年11月27日 14:59:57
15楼
我们做的柜子,接地小车都很少用,
回复
zjh721203
2008年12月02日 14:53:10
16楼
我做的项目都没考虑,但以后如果变电所投资控制不严,位置又足够大,我会在设计的一次系统图中专门考虑接地手车柜的,5楼说的很有道理,顶.
回复
gs_2000
2008年12月02日 16:37:04
17楼
从电力反措的要求来说,配置母线接地车是必须的,特别是电力部门或电厂等项目,用接地车的话,对安全操作也简单。

从电力局或用户的角度来说,最好是配接地开关的,只是因各家柜子结构不一样,可能实现不了,故现在普遍配接地车
回复
haozi2009
2008年12月07日 14:41:52
18楼
二次回路串联电阻起什么作用
回复
haozi2009
2008年12月07日 14:43:17
19楼
二次回路串联电阻起什么作用?哪位能详细解释一下
回复
td2chenjr
2013年04月07日 15:46:47
20楼
接触过接地小车,但要把原来的开关或母线压变移开才能装接地小车,使用起来好象很笨重,大家觉得呢?
所以很少用接地小车,谁单位用的好的,多发表意见谈谈。
回复
dev1227ht
2013年04月07日 20:00:59
21楼
继续,看着慢慢学学。谢谢了。
回复

相关推荐

APP内打开