最近遇到一个小工程项目,28个房间,需要每个房间外单独设一个单相电度表,想请高手指点选用怎么样的电表分布及配线方式?
最近遇到一个小工程项目,28个房间,需要每个房间外单独设一个单相电度表,想请高手指点选用怎么样的电表分布及配线方式?
2楼
1.可以每三个房间一路,均分到三相,这样符合《供配电系统设计规范》关于链式配电不超过5台设备,功率不超过10kW的规定;
2.如果甲方要求使用IC卡表,可将电表放在各房间的配电箱;没有要求,可以将电表集中设置,当然一个电表箱不够了;
3.应甲方要求,可将各房间的照明箱放在走道门口(也可不用卡表)或者房间内。
回复
3楼
规范引用是乎不妥当。
《供配电系统设计规范》6.0.4规定系指给携带型的用电设备供电。
应可以适用于6.0.2条。
回复
4楼
不是很清楚,观望中
回复
5楼
表箱位置需要根据现场情况,如果是房间外,2楼的方法非常理想,一只箱装3只表3只有(短路、过载)保护功能的漏电保护器。
回复
6楼
谢谢各位大侠的指点!
该工程的每个房间负荷才不到2KW,我准备采用7组3*6mm的BV线,每组单相电放射式布线,每个回路接4只电度表,在电度表端并接(在接线柱处并接),妥否,请指教!
回复
7楼
可倒是可以,但是在表上并接的话就有几个不好的地方(1)如果表坏了要换的话就对其它的用户有影响.(2)对维修不好.(3)供电可靠性下降了.一个去问题主干线就会受影响.
最好是用主干再到分支的方式好点.
回复
8楼
谢谢zqhnom的提醒!
回复
9楼
谢谢ky711003的留言!
回复
10楼
建议采用集中式智能表!!!方便!!!一台计算机搞定!!!!!!!!!
回复
11楼
谢谢楼上的发言!先前我也考虑采用智能三表抄送系统,但是考虑费用也不低,也就算了!
回复