建筑是这样的 架空层为车库 车库上为住宅 车库不采暖 当算一层住宅的负荷时 需要加地板的耗热量么 还有在进行水力计算时 地暖管的局部阻力怎么计算 ??
建筑是这样的 架空层为车库 车库上为住宅 车库不采暖 当算一层住宅的负荷时 需要加地板的耗热量么 还有在进行水力计算时 地暖管的局部阻力怎么计算 ??
2楼
1、当算一层住宅的负荷时 不需要加地板的耗热量。
2 、地暖管进行水力计算时,规范上有计算阻力的公式呀!你再看看书。
回复
3楼
多谢 多谢二搂 我说的局部阻力是那个地暖管在敷设时不是要盘好多的弯么 那个弯角有局部阻力么
回复
4楼
管间距最好是什么多少呀?我看过好多设计的图纸都是150-200mm间距,这样是不是室内温度太高了?
回复
5楼
看书吧,我刚刚上传了规程
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=105028&boardID=165&boardName=[采暖供热]&forumID=10&forumName=暖通空调技术论坛&Page=2
同意4楼的,现在地面供暖太太太太太太太过热了。
回复
6楼
管间距是要通过计算确定的呀 不是所有的图纸间距都是 150 ~ 200 呀 也有很小的
回复
7楼
我认为应计算温差传热,大于5时计算.
回复
8楼
关于地板耗热问题,请问普通暖气片采暖有没有考虑过?管间距可以根据建筑物的形式具体考虑。
回复
9楼
当温差超过5度时算一层住宅的负荷时 需要加地板的耗热量。反之即可不设
回复
10楼
要考虑塞,这个问题的计算和和水的计算相类似。
回复
11楼
我也觉得地板可以不算传热的,它与结构楼层面间有很大的距离空间,其中要做保温等等相关措施,它与地库不会发生传热的
回复