我单位在3年前安装的四台热风幕,主管为DN50,支管为DN25,入冬以来,经多次调试,吹出来的风,始终很凉,供水管很热,一旦开机后,回水管温度迅速降低。但出风口吹的仍是凉风,请教!是否是流量问题。

我单位在3年前安装的四台热风幕,主管为DN50,支管为DN25,入冬以来,经多次调试,吹出来的风,始终很凉,供水管很热,一旦开机后,
回水管温度迅速降低。但出风口吹的仍是凉风,请教!是否是流量问题。
免费打赏
waj
2008年11月20日 11:07:04
2楼
三个原因:1.风机流量太大。2.散热盘管积尘导致散热效果不好。3.散热盘管积尘堵塞导致出风大部分没经过散热盘管。
回复
zyt7612
2009年02月11日 11:44:57
3楼
看情况是供热能力不足造成的