干变低压侧CT的安装位置!!??
jelly711
jelly711 Lv.5
2008年11月19日 19:14:12
只看楼主

在干变低压侧安装CT用于保护和测量,有的设计CT位于干变低压侧,断路器的进口;看到有的设计把CT放在干变低压侧,断路器的出口请问哪个方式更合理.用于变压器差动保护的话,那种更合理?为什么??

在干变低压侧安装CT用于保护和测量,有的设计CT位于干变低压侧,断路器的进口;看到有的设计把CT放在干变低压侧,断路器的出口
byq.JPG

请问哪个方式更合理.用于变压器差动保护的话,那种更合理?为什么??

byq.JPG

免费打赏
jelly711
2008年11月19日 20:13:46
2楼
期待高手解答!!顶起!
回复
jelly711
2008年11月22日 16:24:26
3楼
期待高手解答!!顶起!
回复
lingxuct
2008年11月22日 17:00:07
4楼
常规的在低压母线侧合理,带有变压器纵差的变压器低压侧合理。
回复
sunlight1689
2008年11月22日 19:43:02
5楼
把CT放在干变低压侧,断路器的出口
回复
cmingy
2008年11月23日 11:08:20
6楼
请问这样做得原因是什么??
期待高手们的解释~~
回复
jelly711
2008年11月24日 18:27:48
7楼
对啊,这样做得原因是什么呢??
回复
石大头
2008年11月24日 22:39:32
8楼

放在开关前口用什么来保护干变,只有上一级就是10KV了,那就是重复了!想来10KV也应该有他的保护吧!
回复

相关推荐