一个380v的三相电度表 经过电流互感器接入 主要负载是电焊机 在设备空载时 电度表正转 一旦焊机工作起来 就会反转 怎么回事
一个380v的三相电度表 经过电流互感器接入 主要负载是电焊机 在设备空载时 电度表正转 一旦焊机工作起来 就会反转 怎么回事
2楼
是有功电能表,还是无功电能表?
回复
3楼
设备空载时会转?
再说了,经互感器接入的话想直接观察它是否转动是不是有点困难哦?
回复
4楼
有功的表
很缓慢的转动
回复
5楼
电焊机的功率因数很低,感应式有功电度表在计量功率因数低于0.5的负载时表盘就会反转,可以通过向量图及三角函数求解,所得功率表达式为负值,故电度表反转。
回复
6楼
电焊机理解为一个理想的纯电感,而电感的感生电势又正好与其输入电势滞后90°,这一自感电势在忽略其极小的损耗的情况下会明显的对其电网反向供电。
新装的电表都加了逆止器,无论电流方向是什么,他都是正转,没这种现象的了。