我新装的暖气,结果遇到个这种情况,24小时小区供热,家里为5.4米复式结构,总进水和总出水都在一楼,楼下安了5组暖气,楼上安了4组暖气,管子是PE的,25的管子;但是出现了不热的情况,放过气也排过水。9组暖气全部都打开后,只有紧邻进门的两组能热了,将这两组关掉,较远处的几组能有点温度,但已经不能说热了,末端的两组只有在放水的时候才能有点温度,其他的时候从来没热过。我以为是压力不够造成的,可同层的邻居家的暖气片都能热了,难道是管路不畅通造成的吗?如果是管路不通那可就麻烦了,有什么解决的方法吗?请各位前辈帮忙会诊一下。
本帖最后由 buynew 于 2008-11-19 17:35 编辑 ]
2楼
有图没有,发上来大家研究一下,个人觉的不可能是管路不通的原因,还应该是循环上的问题,供回水压差太小?系统流量太小?
回复
3楼
暖气系统采用什么形式没说清楚,系统顶端排气装置有无,干管坡度是否正确
回复
4楼
你们说的都太专业了,我只能说家里的9组暖气都是并联的,就是两条管子走的线,一条热水,一条回水,暖气片都是一头接进水一头接回水的。供水和回水管从管线井出来从地下入户的。管线井里观察,供水管的温度和别家没什么差别,但是回水管要冷的多。
回复
5楼
上图了,红的为热水,黑的为回水。“总”字的地方为入户处,在一楼,黑的为1楼暖气片,蓝的为2喽暖气片。9组全部打开,只有1和6能热,将1和6关闭,只有3、2、4、7、8能稍有点温度,9和5只有在放水的时候热过,不放水则一点温度没有。
回复
6楼
希望高手能给予指点一下,后果严重呀。着急。
回复
7楼
当然只用1、6热了!短路了。
很简单,装水平串联就行了。
回复
8楼
多谢指点,还请6楼的能够明确指点一下,怎么改一下能修好呢,最好是局部的修改,应为现在所有的管子都已经埋入地下和墙里了。“水平串联”是个装置还是暖气的安装方法呢?
回复
9楼
要房间平面图,暖气管路图
回复
10楼
这个图我实在不专业,不知道怎么给您描述呢。我试着花花吧。
回复
11楼
老大要详细的图,手工画的,不知道妥否