请教各位设计老师
bati3345
bati3345 Lv.6
2008年11月18日 16:22:55
只看楼主

我公司生产线要进行整改,在一配电柜内要增加负荷,此柜的总开关容量和电缆载流量都允许,上级变电所开关也够用,但在此动力柜内,实际空了一只开关In=225A,设计院此次设计中此开关In=125A,接YJV4*50+25电缆,由于生产原因,此柜不能停电将开关换成125的,那样我能不能就利用现有的225A的开关?225A的开关接YJV4*50+25的电缆,这种大开关配小电缆在设计中有何忌讳吗?请各位解答,谢谢!

我公司生产线要进行整改,在一配电柜内要增加负荷,此柜的总开关容量和电缆载流量都允许,上级变电所开关也够用,但在此动力柜内,实际空了一只开关In=225A,设计院此次设计中此开关In=125A,接YJV4*50+25电缆,由于生产原因,此柜不能停电将开关换成125的,那样我能不能就利用现有的225A的开关?
225A的开关接YJV4*50+25的电缆,这种大开关配小电缆在设计中有何忌讳吗?
请各位解答,谢谢!
免费打赏
dljeth
2008年11月18日 17:02:24
2楼
应该没问题吧,整定值可要按照小开关的来设啊。唯一的问题就是电缆压接铜鼻子的时候要注意和开关的接线柱大小相符合,能接上就可以。
回复
bati3345
2008年11月18日 19:22:49
3楼
各位还有不同意见吗?
回复

相关推荐